Най - вълнуващия въпрос зимно време.
ianckov - напреднал
Всъщност си прав - дефроста е 10мин.
Като изключи, вентилаторът е спрял напълно. След изгасване на дефрост си върти на минимална скорост, както е зададено.
Ако температурата е над 35 градуса пак влиза в режим размразяване, но по-рядко.
Зададени са 27, а в стаята е 23, когато няма топлоподаване.
Възможно е да решава, че ги е достигнал, когато работи котела, но защо го прави, когато е изключен?
И нормално ли е да продължава да върти вентилатора, когато няма топлоподаване?
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
Общо взето всичките ти проблеми идват от ниската температура на водата, която подаваш.
Точно на твоят модел не можах да намеря сервизното, но според на другите мидеи са горе-долу еднакви.
пон апр 15, 2019 2:12 pmianckov написа:
Всъщност си прав - дефроста е 10мин.
Като изключи, вентилаторът е спрял напълно. След изгасване на дефрост си върти на минимална скорост, както е зададено.


Това е дефрост по условие ниска температура на топлообменника (водата при теб), настъпило преди да изминат 40мин. работа. Ако беше по-висока температурата от условието повече от 40мин. работа, дефроста щеше да е 6мин.
1-во условие:Температурата на водата да е по-ниска от стайната плюс 16гр.(или 21гр. само при една мидея) при вентилатор на минимум.
2-ро условие: да е работил поне 40 минути.
Ако водата е под 39гр. (23+16) ще влезе в дефрост след 40 мин. работа с други думи.
пон апр 15, 2019 2:12 pmianckov написа:
И нормално ли е да продължава да върти вентилатора, когато няма топлоподаване?
Друга функция която спира вентилатора е: "Anti-cold wind control function at heating mode"
Тя има приоритет пред това какъв вентилатор си задал на дистанционното.
Включваш тялото, темп. на водата е 25гр. да речем, който и вентилатор да зададеш вентилатора няма да тръгне.
Покачваш температурата на водата и при повечето Мидеи при 28гр. (или 30гр., или 34гр.) ще почне да се върти съвсем слабо (режим следене - Breeze му викат при мидея). Ако така се повиши още до 32гр. (или 37гр.) чак тогава ще завърти вентилатора който си задал!!!
Котела ти спира, температурата почва да намалява и като стигне под 30гр. (или 33, или 34гр.) минава на режим следене без значение че не е стигнал заданието. Ако продължи да пада темп. на водата и под 20гр. (или 22гр., или 24гр., или 26гр.), вентилатора ще спре!!!
Под 30гр. ако ти е водата ще върти не на най-ниската скорост, а под нея - "р-м следене".
За да няма дефрости ти трябва темп. на водата да е повече от стайната + 16гр. Или ако търсиш 25 гр. стайна +16 = повече от 41гр. трябва да е темп. на водата.
ianckov - напреднал
Да разбирам, че е нормално и нищо не може да се направи?
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
Ами, как нищо? - дръж водата над 41гр. - първи вариант.
Не разбирам какво искаш да прави вентилатора като водата е под 30гр. Да духа на първи вентилатор с 27гр. ли? Ще се усеща студено течение. Но ако искаш пък... сподели.
Обясни какво искаш да стане?
Единствената по-разумна корекция е на въздушният датчик.
Кажи колко е минималната стайна температура която искаш да постигнеш? - 23,24,22 ?
И колко е минималната темп. която може да се зададе на дистанционното - 16, 18 ?
Ще го излъжем с няколко (4-5-6) градуса и ще разреди дефростите. Няма да почват под 39гр., ами под 35-34-33 гр. на водата.

"И нормално ли е да продължава да върти вентилатора, когато няма топлоподаване?"
- нормално е да се върти за да измерва по-точно температурата. Иначе топлото дето седи на тавана ще го лъже, че е топло и няма да тръгне скоро.
ianckov - напреднал
Искам да спира вентилатора, когато водата е под 40 градуса.
Задавам му над 27, когато искам да стопли. Понеже датчика не е на питата, има разлика в зададена и постигната температура. Търся над 24.
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
Както работи му дръпни щепсела за 1 мин.
Забий го обратно и сподели дали климатика си тръгва сам без други намеси?

Ако тръгва без проблеми с един терморегулатор му гасиш захранването на тялото и готово.
Само някой да сподели евтин терморегулатор с малък хистерезис.
ianckov - напреднал
Като го изключа и включа след време, си тръгва на заданието.
Проблемът е, че много често влиза в дефрост.
При температура на водата 60градуса, зададени 30, постига 23-24.
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
Така и така, не постигаш температурите, заеби режим отопление.
Включи го на режим вентилатор и от степените си регулирай мощността.
На най-малката степен отдава най-малко!
Ако искаш да стоплиш до повече градуси, тя няма да свърши работа в студа.
Подаваш критични температури за режим отопление - под 40 и над 60гр. са такива!

Терморегулатор може да се свърже на захранването на тялото, щом работи после.

PS: Тялото го интересува колко е температурата при тръбният му датчик в средата на питата. Съмнява ме че говорим за различни температури. Да не си нагласил помпата да тръгва на 60гр.?
ianckov - напреднал
Помпата тръгва над 45градуса.
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
Може да включиш захранването на тялото паралелно на помпата ако ти е удобно.
Ще включват и изключват заедно.
Последователно на въздушният датчик може да свържеш резистор 3 килоома.
Така при 18 гр. задание на дистанционното, тялото ще гони към 24гр.
И дефроста ще се разреди.