Здравейте, търся от известно време UPS за горелка greyko RB20. Четох из наши и чужди форуми и се спрях на On-line / Double conversion Pure Sine Wave UPS. Идеята тук е да използвам външен генератор вместо да разчитам на акумулаторни батерии тъй като често се случва тока да прекъсва зимата за повече от 24 часа. Целта ми е да се използва генератор (1300 вата, който имам от доста време и само събира прах) с който да съм сигурен че ще мога да поддържам горелката и 2 помпи по 50 вата. На нашия пазар намерих този: https://ipmagazin.bg/bg/p/4823/ch-1101t ... n-line-ups ето и тех. спецификация на тази серия: http://www.metricindustrial.no/fileadmi ... VA_UPS.pdf. Тези дни си закупих ватметър който се закача по контактите да видя все пак каква е пиковата мощност която горелката дърпа (уж по книжка не превишава 400 вата). Да ама не.... останах изненадан като видях че първите 2-3 секунди от запалването горелката дърпа 1300-1100 вата след което спада на 850 - 570 държи ги за около 10 секунди (докато приключи със запалването) след което се нормализира. Когато НЕ работят външния шнек за пелетите и вътрешния а работи само вентилатора мощността е 30 вата (без значение на коя мощност 1, 2 или 3 е горелката), ако работят и двата шнека става около 230 вата (което е окей). Тествах и помпите който уж се водят индуктивен товар но те се държат адекватно и двете комбинирано дърпат макс. около 130 вата.
Сега моето питане е дали този юпс ще свърши работа при тази консумация (макар и временна) тъй като е рейтнат за 900 вата, а пиковата мощност (1300-1100 за 2-3 сек) го превишава с доста.
Сега моето питане е дали този юпс ще свърши работа при тази консумация (макар и временна) тъй като е рейтнат за 900 вата, а пиковата мощност (1300-1100 за 2-3 сек) го превишава с доста.