Това е резултат от един от проектите ни:
При 130м кръг съпротивлението е 23,89kPa при ламинат и температура на пода от 28,6С с настройка на дебитомера от 2,4л/мин ще отдава 71W/m2 при стъпка 15см.
До сега не сме имали проблеми с постигането на изчислените параметри, било то с вградените циркулатори в източниците и/или допълнителните, които понякога се налага да се сложат след хидравличен разединител.