s.chakarov - напреднал
какъв трябва да е кабела за консуматорите ако искам да си сложа дефектно токова защита и като се има в предвид че ще бъдат одд картон
Милен - майстор
СВТ или подобен, три жила със сечение според натоварването.
милен е прав, СВТ да е три/пет жилен съответно моно трифазен ток и да си сметнесх товара :)
zmeios - специалист
Кажи какви консуматори и на какви кръгове ще са, и ще помогнем със сечението на кабела. Даже може и едно рамо да дадем за оразмеряването на бушоните ;)
Милен - майстор
Нищо не трябва да казва, предпазителите се оразмеряват да пазят кабелите или по конкретно:


1кв. - 6А АП
1.5кв - 10А АП
2.5кв - 16А АП
4кв - 25А АП
6кв - 40А АП
stevebradata - специалист
s.chakarov написа:
какъв трябва да е кабела за консуматорите ако искам да си сложа дефектно токова защита и като се има в предвид че ще бъдат одд картон
първо кое ще е от картон :?
кабела е хубаво да ти е 3 х да речем 2,5 но :? много зависи какво ще ключваш и какви кръгове искаш да обособиш ,но дефектотоковата за нея трябва да имаш обезателно 3 проводна инсталация като никъде по трасето да не се свързват нумата и земното те може да се засечат преди дефектотоковата защита и имаи в предвид ако в главното табло имаш дефектотокова защита тя трябва да е селективна да има на нея s и да е в пъти по голяма от тази която слгаш на пример за някои токов кръг за контакти напримен 25А с утечка 30мА. а на входа ти е 63 А с утечка 300 мА S

така че може да деш повече информация за токовите кръгове който искаш да обособиш :cool:
иначе ето ти за свт то допустимото токово натоварване ако е в земята от 34 - 37 А а във въздух около 25 - 27 А ,
И друго при ползване на дефекто токова защита по книгите се казва че ако е възможно да не се ползва мостов кабел ( тъй като при полагането той е уязвим към повреди и утечки което води до лъжливо сработване на дефектотоковата защита

ето ти схема която намерих в интернет за свързване не такава защита и някои утечки :)

Прикачен файл

defekto.JPG
defekto.JPG (24.16 KиБ) Видяна 2441 пъти

Прикачен файл

otechki.jpg
otechki.jpg (105.5 KиБ) Видяна 2441 пъти