И мен ме съмнява, че кондензатора е леко умален. Работи прилично, но винаги може и още.
Смятам, че пролетта, като сложа един предкондензатор за БГВ с мощност 1/10 до 1/20 от мощността на основният конднзатор нещата ще заспят.
Всъщност като гледам зависимостта на температурата спрямо нялагане за фреон 407С
http://www.xiron.ru/content/view/10/27/
никак не е лоша кондензацията
при вода към системата за отопление 45 градуса налягането е 19.5 бара демек кондензационната температура е 51,5 градуса
6.5 градуса среден температурен напор не е никак лошо. Е не е като 4 градуса както е при изпарението, но не е и 10 както при повечето китайски ТП.
Мисля да не пипам нищо. Системата е заредена с 2,4 кг фреон. Колко и да смятам не е презаредена.
Може да коригирам ТРВ с 1/4 оборота???
Маги, в момента ТП работи 4 мин и почива 15. Мога да променя времената...Какви периоди на работа и стоп паузи да заложа?
Смятам, че пролетта, като сложа един предкондензатор за БГВ с мощност 1/10 до 1/20 от мощността на основният конднзатор нещата ще заспят.
Всъщност като гледам зависимостта на температурата спрямо нялагане за фреон 407С
http://www.xiron.ru/content/view/10/27/
никак не е лоша кондензацията
при вода към системата за отопление 45 градуса налягането е 19.5 бара демек кондензационната температура е 51,5 градуса
6.5 градуса среден температурен напор не е никак лошо. Е не е като 4 градуса както е при изпарението, но не е и 10 както при повечето китайски ТП.
Мисля да не пипам нищо. Системата е заредена с 2,4 кг фреон. Колко и да смятам не е презаредена.
Може да коригирам ТРВ с 1/4 оборота???
Маги, в момента ТП работи 4 мин и почива 15. Мога да променя времената...Какви периоди на работа и стоп паузи да заложа?