paco71 написа:От няколко месеца съм на газ ,а ми се струва че плащам доста високи сметки и си мисля че нещо не е настроено както трябва , ходих във фирмата да ги питам дали котела не трябва да се настрои , а те ми казаха че нямало нищо за настройване всичко си било заводски направено с което не съм съгласен понеже изчетох цялата тема
Газов котел http://www.tesy.com/bg/products/stenni_ ... 4_g01_sn21_/
в едната стая 36кв.м - 2 конвектора Клима 2000 по 3.5kW общо около-7kW
в другите стаи:
16кв.м - 2,7kW
14кв.м - 2,2kWк не го ползвам - изключен е
в банята лира около 1kW
Стаен програматор http://www.toplomax.com/pdfs/Staen_termostat_Q7RF.pdf
на радиаторите има термоглави който съм отворил на мах.
на конвекторите термодатчиците са на мах.
При положение ,че целия декември беше топъл и апартамента е юг, запад , север -котела се включва сутрин от 7 до 9,през деня не работи , защото стаите се нагряват от слънцето чак вечер като се прибера го пускам от 17 до към 22 часа и ползване на БГВ домакинство -2 човека, апартамента е на последния етаж, тавана е саниран с каменна вата ,под мен никой не живее ,термостата е настроен на 20 градуса (когато работи котела )вечер температурите падат на не повече от 15-16градуса
прави ми впечатление че котела работи 5-10 мин спира, продължава помпата да работи още 5 мин и спира, след товава 10-20 мин. нищо докато падне температурата и всичко започва отначало ,та тези чести включвания и изключвания не водят ли до по голям разход на газ ,тъй като в инструкцията на котела пише че котела първите 15 мин работи на мах. мощност ,а моя май работи само така
Другото което ми казаха че конвекторите били по неикономични .
котела е настроен на 70-80 градуса а БГВ наполовина ,почти не я разреждам като се къпя
сметката ми за декември е 230лв -дали е нормално
посъветвайте ме какво да правя дали да търся накой да настрой котела (то се оказа че в нашия град май няма такъв),или да сменям конвекторите с радиатори.И какмога да разбера дали котела работи нормално
Колега, тук има доста проблеми:
1. Този котел е големичък за твоето жилище с тези 9,7 кВт мин. мощност. (образно казано все едно да искаш кола с двигател с голяма кубатура да ти гори малко при малко натоварване). Моя е 6-14 кВт. (Юнкерс на Бош) за 83 м2 апартамент.
2. Отоплителните тела, които си сложил са с малка мощност - приблизително 13 кв, но забележи при 90* на водата. При по-ниска температура мощността им пада значително. Котела ти е с мощност 9,77-24 кВт. Не го използваш рационално. Все едно с Камион да теглиш ремарке за автомобил.
3. Този начин на работа бе при мен преди да му сложа програматора и моята сметка първия месец беше голяма. След като монтирах седмичния програматор котела работи без прекъсване до достигане на зададената температура в стаята. Твоя с този начин на работа изключва по температура на водата - това води до висок разход. До колкото си спомням от преди 5 г. (не ми се търси документацията в момента) има мостче, или ключе (джъмпер), което се превключва за да следи програматора, а не водата. Другия етап е да сложиш допълнително радиаторна мощ.
В началото 3 фирми ми смятаха нужната мощност на радиаторите - и трите искараха различни резултати доста вариращи. Е инсталацията аз си я направих в крайна сметка, като във всички стаи сложих значително по-мощни радиатори. Само в хола сложих малко по-мощен радиатор от най-мощния който ми изчислиха. Познай къде е най-студено и некомфортно... Грешката, кояро допуснах, е че не сложих в тоалетната радиатор, но след това поставих и там.
4. Този котел доставчика на газ ли ти го монтира? Не е вярно, че няма нужда от настройки. Настройва се със специален уред.
5. Според мен сметката ти е висока при положение, че котела ти е вкл. само от 7-9 и от 17-22. Нашия вечер след 23 ч е на 18*, а цял ден е на 22*. Постоянна температура за малко дете. Ползваме вана 4 човека. Декември имаме 190,20 лв. Което е много, защото зимата имаме 130-160 лв. и ходих да се разправям с Овергаз. Ноември бе 32лв.