Страница 2 от 4

Re: Схема за парно затворена система-кое след кое се свързва

Публикувано: нед апр 17, 2011 3:48 pm
от PCL82
Виждам и други грешки:

Поцинковани фитинги не се ползват в отоплението-само аматьорите ги слагат, защото не знаята това. Или защото не е имало черни.

Правилно е да се ползват черни непоцинковани (същите, но преди да са били поцинковани), намират се по-трудно. Има ги по големи складове напр. "Крисметал" или директно от завода Берг Монтана АД. Освен това са с 20% по евтини.

Причината е че над 63 градуса цинкът пада ускорява се корозията, а цинковите частици затлачват вентилите. Щом си със затворена система това трябва да ти е голяма грижа.


Другата грешка е, че около помпата не трябва да се слагат директно колена. Водата трябва да има къс прав очастък или да се ползват дъги. Иначе има риск от турболенции и шумове.

Re: Схема за парно затворена система-кое след кое се свързва

Публикувано: нед апр 17, 2011 4:12 pm
от gen4o71
LazarGanev написа:
Добре е, добре е, ама тая помпа я завърти с черния капак нагоре, докато не са я видяли другите :wink: . Разширителят на кой извод ще е и с каква тръба? И с каква тръба ще продължаваш нататък? Кога успя да разгледаш снимката, дето ти показах, че и успя да ги наредиш тези фитинги? :-D Този байпас е излишен според мен, ако ще е колекторна системата
Смених помпата,така добре ли е :-D ,а разширителния съд ще е поне 2 метра нагоре,просто за в момента е така сложен

Re: Схема за парно затворена система-кое след кое се свързва

Публикувано: нед апр 17, 2011 4:27 pm
от kapanec
Според мен трябва да разменш местата на байпаса и помпата и да сложиш идин спирателен кран и пред нея така ще имаш по малко колена и чупки :?:

Re: Схема за парно затворена система-кое след кое се свързва

Публикувано: нед апр 17, 2011 4:30 pm
от gen4o71
kapanec написа:
Според мен трябва да разменш местата на байпаса и помпата и да сложиш идин спирателен кран и пред нея така ще имаш по малко колена и чупки :?:
а за тази схема някакви коментари

Re: Схема за парно затворена система-кое след кое се свързва

Публикувано: нед апр 17, 2011 5:15 pm
от LazarGanev
Новата схема по какво се различава от твоята? А за да обслужиш помпата - трябва да източиш системата Добре е да сложиш някой холендър - после как ще разглобяваш?

Re: Схема за парно затворена система-кое след кое се свързва

Публикувано: нед апр 17, 2011 5:42 pm
от PCL82
Схемата на Прити е грешна поради казаното по-горе за разширителния съд. При разговор по телефона с тях никак не препоръчват затворени системи с техните уреди, въпреки, че били изпитани на 4 бара.

Моите впечатления от разговора ми с тях не са добри- човекът не вникваше във въпросите ми, а догматично си пееше неща съдържащи грешки и заблуди.
Имат и грешки в самата документация, инструкциите са писани по метода: "цепи, лепи вулканизира" и имат пропуски:

Например при камините има едно изречение "Друг начин да ..." където обясняват за автоматична пълначка, без да са казали какъв е основният начин, за да говорят за друг такъв.

Re: Схема за парно затворена система-кое след кое се свързва

Публикувано: нед апр 17, 2011 6:09 pm
от LazarGanev
В схемата на Прити РС е ориентиран много по-добре отколкото в първата схема на Генчо, особено ако се свали до земята с по-дълга тръба. Не съм съгласен, че РС поставен на изхода на котела е грешно, напротив при помпа на горещата вода, каквато е модата напоследък мястото на РС е точно между котела и помпата, но подходящо ориентиран за да не е постоянно пълен с гореща вода.

Re: Схема за парно затворена система-кое след кое се свързва

Публикувано: нед апр 17, 2011 6:17 pm
от gen4o71
Продължаваме ... :-D :?

Re: Схема за парно затворена система-кое след кое се свързва

Публикувано: нед апр 17, 2011 6:35 pm
от LazarGanev
:-D Защо искаш балона да е нависоко, а не го поставиш на земята - по аналогия с отворения РС ли? Помпата и филтъра трябва да са между двата крана така, че при затварянето на крановете да можеш да обслужиш помпата или филтъра.

Re: Схема за парно затворена система-кое след кое се свързва

Публикувано: нед апр 17, 2011 7:34 pm
от kapanec
Колега давай от начало тоя последния вариянт е още по несполучлив:крановете директно пред и след помпата а филтъра да е между помпата и крана или си сложи други два крана пред и зад филтъра ако все пак държиш да е там което само по себеси е безмислено да се набутваш с толкова много кранове