Re: Свързване на стълбищен автомат с реле-контактор-СХЕМА
Публикувано: пет юли 05, 2013 6:34 pm
kozl
Нали не слагаш знак за равенство между АП и контактор?
Нали не слагаш знак за равенство между АП и контактор?
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:Развий клема 4 (бутони) на стълбищния автомат, пускаш лампите (те сами се пускат доколкото разбрах) и дръпваш (изваждаш) кабела от клема 4(бутони) на автомата , чакаш повече от зададеното време.Благодаря! Благодаря, и тук. Супер сте, много ми помагате. Сега да обясня днес работата си. Направих схемата с реле-контактора и новото ст. автоматче. Пробвах я вкъщи, работи. Слязох долу и свалих старото автоматче, и поставих новата конфигурация с контактора. Включих бушона, и както и преди(със старото автоматче) светват лампите и не гаснат. Проверих старото автоматче вкъщи,-работи си. Но оставих новото с контактора долу в таблото. Бутоните са обикновенни и нямат лампички и т.н., проверих ги 2 пъти(освен някъде да бъркам...,-но не ми се вярва),-няма залепнал, или повреден бутон.Единия кабел е фаза, другия нула, влизат в клемите на бутоните. При натискане-светва фаза и на другия кабел(нулата).
Ако изключи осветлението значи проблем с бутоните - има залепнал бутон, много глим лампи, някой има вътрешен ключ (не бутон) забравен включен, постоянна нула. - Може да измериш съпротивлението между въпросния кабел влизащ в клема 4 и нулата - ИЗКЛЮЧИ напрежението (фазата) преди да измерваш. Първо мери напрежение на мястото където ще мериш съпротивление - да си сигурен че няма, защото не се знае кой какво е творил.
Ако не изключи при изваден кабел и изтекло време, провери кой кабел е фаза, нулата и махни лампата дето свети слабо. След проверката ако продължава пак да свети откачи кабелите на автомата 1 2 3 4 и измери съпротивлението между 1 и 2 на самия автомат - ако е близо до 0 - 50 ома - нов автомат.
Внимавай и не бързай, че стават бели!
Успех!
abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:Развий клема 4 (бутони) на стълбищния автомат, пускаш лампите (те сами се пускат доколкото разбрах) и дръпваш (изваждаш) кабела от клема 4(бутони) на автомата , чакаш повече от зададеното време.Щом си пробвал автоматите у вас и работят , то монтирани в таблото е най-вероятно като откачиш жицата от клема 4 и изтече времето на таймера лампите да загаснат и тогава хвани жицата с изолирани клещи и я допри в клема 4, ако лампите светнат търси причината по веригата на бутоните. Е вЕрно, че трудно. Още по-трудно ако бутони повече и има в апартаменти и най-мъчно се открива причината ако има и саботьор.
Ако изключи осветлението значи проблем с бутоните - има залепнал бутон, много глим лампи, някой има вътрешен ключ (не бутон) забравен включен, постоянна нула. - Може да измериш съпротивлението между въпросния кабел влизащ в клема 4 и нулата - ИЗКЛЮЧИ напрежението (фазата) преди да измерваш. Първо мери напрежение на мястото където ще мериш съпротивление - да си сигурен че няма, защото не се знае кой какво е творил.
fikata написа:kozlПа знам ли вече. Едно време га нЕмаше шини и АП-та, бушоните се връткаха на резба, а контакторите бЕа грозни, звучни и големи и се Фащаха с винтче или рапиТка.................. Тогава нЕмаше как да не ги разпозная.
Нали не слагаш знак за равенство между АП и контактор?
kozl написа:След като си се наспал добре прочети пак:- Точно , аз затова не спя при малкия, защото с тока шега не бива - "Миг невнимание - цял живот умрял"
kozl написа:И по-малко пиши, повече чети, мери.- Наистина, чети внимателно де.
abracadabraabrac написа:Единия кабел е фаза, другия нула, влизат в клемите на бутоните. При натискане-светва фаза и на другия кабел(нулата).- Тези три изречения ме притесняват. Оплел си кабелите.
...
Проверих(както ми се каза по-горе), на клема "4" на ст.автомат дали има фаза...,-няма.
abracadabraabrac написа:Но, понеже имам съмнения че има крадец на ток или както ми дадохте идея че някой "майстор" може да си е вкарал и бутон за стълбището вътре в апартамента... -егати екстратаНе знам при вас как е, но при нас има апартаменти с вътрешни бутони. Идеята е като звънне някой на вратата и е угаснало осветлението да го пуснеш отвътре и видиш кой е преди да си отворил. Отделно има по 2 апартамента на етаж които могат да си заградят коридора, като там има лампа до която нямаш достъп.