Страница 1 от 14

"Намаляване" на мощността на бойлер

Публикувано: пон мар 11, 2024 10:19 am
от arxd129
Здравейте,

Бойлер. Електрически. Обемен. Един единствен нагревател. 3 kW. Или нагрява, или не нагрява. Работи перфектно, когато е включен; топла вода – почти веднага, макар и ненужна толкова бързо.

Ел. инсталация – 2 х 1 кв.мм. Задъхва се; да не кажа – едва издържа закратко. Трябва да се преправи на 3 х 4.

Но докато се преправи – да речем след около 3-40 дни – дотогава бойлерът трябва да топли вода. Да речем – няма проблем да е включен постоянно. Но, когато нагрява - да консумира, да речем, 1.5 kW. Айде – максимум 2. За да нямам проблем с инсталацията.

Вариантът с прокарване на паралелно временно захранване през ШВПС 3х2.5 – неприемлив! По ред причини, които сега не следва да обсъждаме.

Въпрос: Бихте ли споделили, има ли културно ел.решение, което да закупя от магазин и да приложа към инсталацията 2 х 1 кв.мм, така че бойлерът да затопля водата, без да претоварва ел.инсталацията 2 х 1?

Благодаря.

Re: "Намаляване" на мощността на бойлер

Публикувано: пон мар 11, 2024 10:24 am
от aleksnp

Re: "Намаляване" на мощността на бойлер

Публикувано: пон мар 11, 2024 10:26 am
от fbr
Фазов регулатор. Пускай го на каквато ти душа иска мощност. А още по семпло решение би бил един диод (подходящ) последователно на нагревателя, и ще работи на 50% мощност.

Re: "Намаляване" на мощността на бойлер

Публикувано: пон мар 11, 2024 10:38 am
от arxd129
Два светкавични отговора!
Благодаря за което! :)
пон мар 11, 2024 10:26 amfbr написа:
А още по семпло решение би бил един диод (подходящ) последователно на нагревателя, и ще работи на 50% мощност.
Срам-несрам.... ама думичката диод не е от моя речник. :? В този смисъл - бихте ли показали линк на въпросния диод. Че да отивам да го купувам този диод от магазина. Какво да кажа в магазина. Какво точно да искам? Характеристики някакви?

Re: "Намаляване" на мощността на бойлер

Публикувано: пон мар 11, 2024 10:45 am
от kozl
Примерно

Но ще трябва и радиатор. Са колко да е голям радиатора :?

Може би такъв :?

Re: "Намаляване" на мощността на бойлер

Публикувано: пон мар 11, 2024 11:00 am
от Svetoslavoff1
И трите решения, посочени от уважаемите съфорумци са работещи, но...
Щом за питащия "диод" е непозната дума, явно електротехниката не е между хобитата му, така че най-настоятелно бих му препоръчал правоспособен ел техник да му реши проблема по един от посочените начини.

Re: "Намаляване" на мощността на бойлер

Публикувано: пон мар 11, 2024 11:01 am
от hidrazin
Диода трябва да е поне за 15А и поне за 400V
Рядкост са такива без болт или дупка за закрепване към радиатор.
Пък и мощните диоди гледам станали доста ... скъпи.
Аз какво бих сложил?
Два броя ТАКИВА в паралел.
Връзките стават за няколко минути като се използват две WAGO клеми тройки. Да рисувал ли?
ВНИМАНИЕ! Ако използваш тези диоди или подобни не им режи/скъсявай краката. Те служат за охлаждане.
Естествено този диод съставен от два диода сложен на място където не може някой да докосне изводите на диодите.
:partyman:

Re: "Намаляване" на мощността на бойлер

Публикувано: пон мар 11, 2024 12:49 pm
от batkoce
При толкова голям консуматор не е разумно да се прилага този похват с диода. Това предизвиква несиметрия в захранващото напрежение, наричана още "офсет". Това може да е вредно за някои уреди. Отделно от това трябва да се занимаве с охлаждането и механичното закрепване. Малко по-добър вариант е фазовият регулатор. Продават се такива, с монтиран радиатор и клемореди. Не е идеално решение, но при този случай може би е най-подходящ вариант.

Re: "Намаляване" на мощността на бойлер

Публикувано: пон мар 11, 2024 1:10 pm
от hidrazin
Изобщо не намесвай рапъра Офсет.
Голям консуматор, голям консуматор, колко да е голям? Някакви си мижави 3kW дето с диода ще станат наполовина.
Между другото точно тези еФтините фазови регулатори в повечето случи нямат филтри и вкарват много "л...а" в мрежата.
И точно те са евентуално по-вредни за чувствителни уреди.
При условие че е временно и няма да му се налага регулиране на мощността, диода е най-бързия и евтин вариант.
:partyman:

Re: "Намаляване" на мощността на бойлер

Публикувано: пон мар 11, 2024 1:18 pm
от gogo7777
пон мар 11, 2024 1:10 pmhidrazin написа:
При условие че е временно и няма да му се налага регулиране на мощността, диода е най-бързия и евтин вариант.
:partyman:
+1
.....и двата диода спокойно се събират в щепсела.