Re: Термопомпи Вода-Вода - всеки може да си направи сам
Публикувано: нед ное 19, 2017 9:13 am
Шопе,как се държи ТП време на работа,разход и т.н.
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
kuuuuuul написа:Шопе,как се държи ТП време на работа,разход и т.н.При тези външни температури работи 6 минути и почива 21 мин. Навсякаде монтирах водни конвектори и повече от 38 градуса не вдигам водата в ОИ.
лаки написа:ЗдравейтеПо точка 1. Абсурдно е да инвестирате и в радиатори и в конвектори.
-отопление с пилети(радиатори) и охлаждане с конвектори от сондена вода с помпа или нещо такова.
-отопление и охлаждане с термопомпа вода-вода-конвектори или радиатори
-отопление с пилети + термопомпа топло и студено
лаки написа:ЗдравейтеНай евтино е с ТП,каква точно зависи от условията и наличието на подпочвена вода.Шопа вече е обяснил.Според мен пропускаш важна подробност,подовото отепление е задължително ако искаш ниски сметки.Ако сам ще плащаш сметките за посочената квадратура, вярно ще ти се завие свят.
Нов съм във форума и се регестрирах защото започвам съм започнал строителство на къща 3 етажа РЗП 640 м2.
Трябва да реша климатизацията на къщата и имам няколко решения в главата.
-отопление с пилети(радиатори) и охлаждане с конвектори от сондена вода с помпа или нещо такова.
-отопление и охлаждане с термопомпа вода-вода-конвектори или радиатори
-отопление с пилети + термопомпа топло и студено
Моля за съвет защото ми се завива сят като чета разходите
kuuuuuul написа: Шопе,1 към 3,5 е много добре,ама каква е левовата равностойност(на ли си сложил електромер)?Монтирал съм трифазен електромер, някаде даже го бях снимал, обаче още не съм минал 100% на отопление с ТП.
Аз съм на 1 към 2.5 ,1.19кв/ч=5.17лв/ден =0.22ст/ч тем.от 7 до 9гр, тук влиза и цирк.помпа 250вата
magi208 написа: Здрасти ! Боян .Благодаря!
Само трябва да откачиш един от тях от управлението и да премериш каква стойност е съпротивлението му на 20-22 градуса . След това го стопляш с ръка и виждаме на къде се променя съпротивлението . Така разбираме дали е PTC или NTC тип . Тоест дали съпротивлението му се повишава или понижава при стопляне . Повечето по такива управления са NTC .
При тях се добавя резистор за 0.01 лева паралелно и така се измества на долу точката на "топъл старт".
Ако случайно е PTC , резистора се добавя последователно .