ср дек 23, 2020 10:28 amЙордан Йовчев написа:
Котелът е bisolid.Радиаторите са 100/60 ,120/60 ,140/60
Как да измеря,колко пуска шнека?
Прикачен файл:
bisolid
bisolid.JPG (108.43 KиБ) Видяна 1784 пъти
Това е при по-старото управление. При по новото (което разполага с допълнителен бутон on/off) предполагам става по същия начин. Горелката трябва да е спряна или от лицевият панел, или отзад от старт/стоп ключа на котела, за да можеш да стартираш ръчното зареждане. Измерваш 6мин, количеството пелети го претегляш на ел. везна.
Не знам как успяваш да стоплиш 90кв.м + бойлер 100л. с котелна вода 50C.
При 80/60/20 имаш радиаторна мощност.....
1000/600 - 1656w
1200/600 - 1988w
1400/600 - 2319w
лири 2x500 - 1000w
бойлера хич няма да го слагам в сметката.
.... вързваш 7kw от радиаторите при 80C или малко над минималната на горелката.
Ако са комплект котел и горелка, няма как горелката да е по-голяма от котела, по скоро обратното 18Kw горелка с 25kw котел.
Saver C серията ли е или изцяло пелетния вариант?
Помпата я сложи на 59C да включва. Мисля си, че зареждане 1-4 ще ти идва голямо, можеш направо да пробваш с 1-3 и пауза 14сек (пак зависи от пелетите). Вентилатор 35-40%, зона регулиране 10C. Температура я дай на 80C за да видиш дали може да я достигне като премине през модулацията и да изключи по макс темп.