Здравейте,
виждам, че темата е стара, но и аз имам питане по въпроса с високото налягане в бойлера.
Скоро си смених бойлера /200 л. с две серпентини на Елдом/, защото старият протече. Монтирал съм на входа на студената вода на бойлера предпазен клапан-комбиниран, който върви комплект с бойлера. Монтирал съм и манометър на самия бойлер и редуцир-винтил преди водомера.
Проблема е, че когато наглася налягането от редуцир-винтила така, че налягането на водата да е в зоната на комфорта /когато се отворят две чешми в къщата да има добро налягане/, манометъра на бойлера показва над 8 атмосфери и предпазният клапан капе, дори понякога съска.
Ако намаля налягането да е под 8 атмосфери, клапанът капе слабо, но водата няма необходимият дебит, почти невъзможно е двама човека да се изкъпят едновременно в две различни бани.
Сложил съм дренажна тръбичка /шлаух/ на предпазния клапан, да отвежда капещата вода от бойлера. Притеснява ме факта, че бойлерът работи под налягане, което е на горната граница на допустимост, според инструкциите му, и ако откаже да работи предпазният клапан може да стане беля.
Според мен проблема е, че от водомера тръбите тръгват с малък диаметър ф 20 полипропилен и налягане има, но дебита на водата е недостатъчен, когато се ползват две чешми едновременно. Къщата е двуетажна с 3 бани, 2 тоалетни и 2 кухни.
Според вас има ли решение, така че да имам необходимият дебит на водата и в същото време бойлера да не се претоварва.
Ако монтирам разширителен съд на студената тръба на между предпазния клапан и бойлера, дали ще се получи?
Или да пробвам решението от тази тема:
https://forum.setcombg.com/%D0%B5%D0%BB ... D1%80.html