Страница 2 от 3

Re: Автоматизация на хидрофор и сонда

Публикувано: нед май 29, 2022 4:09 pm
от шоп
нед май 29, 2022 4:00 pmVerm1n написа:

Това на някаква графика ли го гледате
Гледам го от линка, който сте проложили.

Много ясно си пише Н макс 54метра.
И с чук да я удряш тази помпа дори като чисто нова повече от 5.4 бара не може да направи.

Re: Автоматизация на хидрофор и сонда

Публикувано: нед май 29, 2022 4:24 pm
от LazarGanev
Това, дето пише "Работно налягане до 8 бара" е, че толкова издържа корпуса - ако случайно от някъде дойде по-високо налягане, а иначе напора е 54м (като нова, сега не се знае), което е около 5,4 бара и не е проблем да работи с електронен пресостат

Re: Автоматизация на хидрофор и сонда

Публикувано: нед май 29, 2022 5:00 pm
от Verm1n
Даа, нещо елементарно съм пропуснал.

Хмм, от хидрофора до най-високата точка на водопровода е 3-4м, което е някъде под 5бар. Това пак е високо(в апартамента съм на 2-2.5, съответно съм свикнал на толкова, квартал със стар водопровод), трябва да се сложи и регулатор значи. Става 2-3 пъти по-скъпо и не съм сигурен дали си струва постоянното налягане. Досега на хидрофора съм на 2.7 - 3.5 и е поносимо в банята.

Re: Автоматизация на хидрофор и сонда

Публикувано: пон май 30, 2022 6:29 am
от шоп
нед май 29, 2022 5:00 pmVerm1n написа:
Даа, нещо елементарно съм пропуснал.

Хмм, от хидрофора до най-високата точка на водопровода е 3-4м, което е някъде под 5бар.
Не разбрах какво искате да напишете, но стълб вода с височина 10м долу в основата има около 1 бар налягане. Така че, когато вашата помпа качва на 3-4 метра височина загубата е само 0,3-0,4м.

Не виждам проблем за вашата помпа. 5 бара налягане е прекрасно, дори и най-евтините механични пресостати имат настройка на колко бара да включват и изключват. Настройте го да кажем на 2,5 да включва и на 4 бара да изключва и си пийте бирата:-)

Re: Автоматизация на хидрофор и сонда

Публикувано: пон май 30, 2022 8:56 am
от Verm1n
пон май 30, 2022 6:29 amшоп написа:
нед май 29, 2022 5:00 pmVerm1n написа:
Даа, нещо елементарно съм пропуснал.

Хмм, от хидрофора до най-високата точка на водопровода е 3-4м, което е някъде под 5бар.
Не разбрах какво искате да напишете, но стълб вода с височина 10м долу в основата има около 1 бар налягане. Така че, когато вашата помпа качва на 3-4 метра височина загубата е само 0,3-0,4м.

Не виждам проблем за вашата помпа. 5 бара налягане е прекрасно, дори и най-евтините механични пресостати имат настройка на колко бара да включват и изключват. Настройте го да кажем на 2,5 да включва и на 4 бара да изключва и си пийте бирата:-)
Сега съм с механичен, ставаше въпрос че @LazarGanev, ме попита защо не сложа ел. пресостат вместо отделна защита против работа на сухо. Просто налягането ще остане доста високо и ще трябва да слагам и регулатор.

Сега съм с малък хистерзис на хидрофора 0.8 - 0.9(заради банята) и точа към 7-8 литра преди да включи помпата, евентуално ще увелича хистерзиса и ще сложа само регулатор преди банята, за да се елиминират изцяло пулсациите.

Re: Автоматизация на хидрофор и сонда

Публикувано: пон май 30, 2022 12:45 pm
от kotarankat
Ето това Ви решава голяма част от проблемите. Има защита от работа на сухо, има защита от претоварване на помпата, задаване на горна и долна граница, защита от често вклюване на помпата и т.н.
https://www.google.com/search?q=coelbo+ ... =625&dpr=1
Разбира се не е най-доброто, но на цена от 120 лв. има широк набор от функции.

Edit:
Да добавя, че аз съм със следната комбинация - от сондажа сондажната помпа пълни 1 м3 съд. Управлява се от споменатия в по-горните постове поплавък (25-30лв.). От буферния съд хидрофора захранва къщата (на около 40 метра хоризонтално и 4 метра вертикално) и се използва за напояване на градината. Хидрофора си го сглобявах аз, не е готов от магазина. Пресостата ми е Swithmatic 2 като включва на 2,5 бара и изключва на 4 бара.

Re: Автоматизация на хидрофор и сонда

Публикувано: пон май 30, 2022 1:59 pm
от lpoik
Здравейте, да не пускам нова тема. При мен се появи един проблем с пресостата, той е от простите с голяма и малка пружина насроен на 1бар включва и 3 изклюва и така вече година без проблем, но сега започна да прави номера. Като вдигне на 3бара изключи за момент и пак включи. Направи ми впечатлеие, че пада манометъра за момент на 2бара. Мъчих се да насройвам нищо не се получава. Има друг проблем, постянно дърпа въздух по малко, от никъде не капе и държи налягане. Пресостата може ли с насройка да се оправи или нов. :?

Re: Автоматизация на хидрофор и сонда

Публикувано: пон май 30, 2022 3:19 pm
от LazarGanev
пон май 30, 2022 8:56 amVerm1n написа:
Сега съм с механичен, ставаше въпрос че @LazarGanev, ме попита защо не сложа ел. пресостат вместо отделна защита против работа на сухо. Просто налягането ще остане доста високо и ще трябва да слагам и регулатор.
E, няма да остане високо - 5 бара не е високо, идеално е

Re: Автоматизация на хидрофор и сонда

Публикувано: пон май 30, 2022 4:58 pm
от krasi92
пон май 30, 2022 1:59 pmlpoik написа:
Здравейте, да не пускам нова тема. При мен се появи един проблем с пресостата, той е от простите с голяма и малка пружина насроен на 1бар включва и 3 изклюва и така вече година без проблем, но сега започна да прави номера. Като вдигне на 3бара изключи за момент и пак включи. Направи ми впечатлеие, че пада манометъра за момент на 2бара. Мъчих се да насройвам нищо не се получава. Има друг проблем, постянно дърпа въздух по малко, от никъде не капе и държи налягане. Пресостата може ли с насройка да се оправи или нов. :?
Смукателя провери. Ако е проблем в смукателната част може да ти скъса нервите докато го откриеш.. Разширителен съд имаш ли.

Re: Автоматизация на хидрофор и сонда

Публикувано: пон май 30, 2022 5:14 pm
от lpoik
пон май 30, 2022 4:58 pmkrasi92 написа:
пон май 30, 2022 1:59 pmlpoik написа:
Здравейте, да не пускам нова тема. При мен се появи един проблем с пресостата, той е от простите с голяма и малка пружина насроен на 1бар включва и 3 изклюва и така вече година без проблем, но сега започна да прави номера. Като вдигне на 3бара изключи за момент и пак включи. Направи ми впечатлеие, че пада манометъра за момент на 2бара. Мъчих се да насройвам нищо не се получава. Има друг проблем, постянно дърпа въздух по малко, от никъде не капе и държи налягане. Пресостата може ли с насройка да се оправи или нов. :?
Смукателя провери. Ако е проблем в смукателната част може да ти скъса нервите докато го откриеш.. Разширителен съд имаш ли.
Имам разширителен съд, той си е с помпата. Смукателната част съм я гледал никаде не пуска. Проблема е че помпата е на 10 м от сондата хоризонтална тръба с наклон към сондата ако това има значение. :?