Терморегулатор проблем!-Каде му е мястото?
Публикувано: пон сеп 08, 2008 12:49 pm
от anton_ss
Направих парното и реших да го пробвам.Сложих терморег. на 45гр. ,и запалих.Температурата се вдигна доста а помпата не вкл.Термрег. е на около 10-15 см.от изхода на водната риза.Водата почти стигна 80гр-са.Чувашесе яко балбукане.Преди да го поставя тр-ра,го пробвах,като го загрявах със запалка и беше на ред.Свързан е правилно.
Публикувано: пон сеп 08, 2008 3:40 pm
от romanpm
Ако все още е изправен след запалката и е контактен , намажи сензора със силиконова контактна паста , примерно от мощен транзистор като го резнеш с ножовка има вътре.Вероятно не успява да се нагрее , пъхни го под изолация

Публикувано: пон сеп 08, 2008 4:43 pm
от popovvv
Какъв е типа на термо регулатора?Направи му снимка и начертай ел. схема по която е свързан.Като пипнеш с ръка мястото където е монтиран загрято ли е?Провери дали помпата ще завърти, като се шунтира регулатора.Провери дали всички спирателни кранове са развити.
Публикувано: пон сеп 08, 2008 7:36 pm
от anton_ss
Терморег. е контактен с пружина .Мястото където е опрян е траба 3/4.
Загряла е и вкл.,но като загря още изк.Типа е "TUSQ"С три клеми 2-3-1Насхемата му дават 1-3 Нз а 1-2 Но. Вкл го на 1-2.
Публикувано: пон сеп 08, 2008 9:07 pm
от popovvv
Провери наисти ли 1-3 са нз,а 1-2 но, ако е така фазата се подава на кл1, а от кл2 се захранва помпата.Нулевият проводник се подава директно на помпата.Правилно ли съм те разбрал, че в началото помпата не работи, при температурата на която е настроен регулатора включва, а при някаква по висока температура изключва?Ако е така регулатора е развален.
Публикувано: пон сеп 08, 2008 10:05 pm
от anton_ss
Свалих тер-рег.и направих проба в/у раб.маса като включих пробна лампа,и нагрявах и охлаждах осезателя .Накрая се получи както трябва да е.Може би неправилно съм разчел означенията.Ще проверя вече на място как ще е.Все пак на какво разстояние от изхода на водната риза е най-добре да е тр-рг?Решил съм да сложа една гл.лампа ,за индикация когато се подава напрежение към помпата а също и ключе за шунтиране на тр-рег.
Публикувано: пет сеп 12, 2008 10:28 pm
от sez_djebel
anton_ss написа:Свалих тер-рег.и направих проба в/у раб.маса като включих пробна лампа,и нагрявах и охлаждах осезателя .Накрая се получи както трябва да е.Може би неправилно съм разчел означенията.Ще проверя вече на място как ще е.Все пак на какво разстояние от изхода на водната риза е най-добре да е тр-рг?Решил съм да сложа една гл.лампа ,за индикация когато се подава напрежение към помпата а също и ключе за шунтиране на тр-рег.
Виж това -
Публикувано: съб сеп 13, 2008 12:19 pm
от anton_ss
Благодаря за схемата.Но мисля нямали да е по-добре да сложа св.диод вместо гл.лампа?Например бяло светещ ,хем по-ярко свети и лесно ще се забелезва и при по силна светлина в помещението.Само немога да подбера колко килоома съпрот.да сложа и колко вата да е мощно.Защото правих различни опити -напр. с 150к.-2вт.+грец,но доста загрява съпрот.-то.Пробвах и с 22к.-1ват,без грец,но също загрява.Затова вече очаквам помощ.П.п.-Прегледах темите от електротехника но ...

Публикувано: съб сеп 13, 2008 5:54 pm
от Bobivan
Публикувано: съб сеп 13, 2008 7:09 pm
от sez_djebel
anton_ss написа:Благодаря за схемата.Но мисля нямали да е по-добре да сложа св.диод вместо гл.лампа?Например бяло светещ ,хем по-ярко свети и лесно ще се забелезва и при по силна светлина в помещението.Само немога да подбера колко килоома съпрот.да сложа и колко вата да е мощно.Защото правих различни опити -напр. с 150к.-2вт.+грец,но доста загрява съпрот.-то.Пробвах и с 22к.-1ват,без грец,но също загрява.Затова вече очаквам помощ.П.п.-Прегледах темите от електротехника но ...

Лампата на схемата е обикновена лампа за бойлер ! Пасва идеално вътре в кутията на терморегулатора ! Свети червено ,когато работи помпата и се забелязва без усилие ( разбира се ако е на видно място терморегулатора). Виж тази схема : ...