Страница 1 от 2
Конденз в котела
Публикувано: ср окт 01, 2008 8:20 pm
от van40
Здравейте! Искам да попитам за котел 4 секционен италиянски Sime 20,9кв.за 3-4 паленета с дърва букови целия се покри с конденз наподобяващ катран.Някъде във форума четох,че трябва да работи на 70 градуса.Имам термореле на изхода на котела за помпота.На колко градуса терморелето трябва да отваря помпата? Когато запаля котела и релето е на 50 гр. котела вдига първоначално окол 80гр. а релето не включва.Моля за помощ. Благодаря Ви предварително.
Публикувано: ср окт 01, 2008 10:07 pm
от LazarGanev
Осигури по-добър контакт на осезателя на релето със изходящата тръба. Ако пак не става, значи нещо релето не го бива. Всъщност не е толкова важно какво показва, а важното е да изключва малко преди кипване. Поиграй си малко да го настроиш
Публикувано: чет окт 02, 2008 12:06 am
от Takezo Sensey
Ako...за "закачени" повече мощности(радиатори) от това което може да поеме котела - ще хваща конденз , катран.

Публикувано: чет окт 02, 2008 8:43 am
от van40
takezo написа:Ako...за "закачени" повече мощности(радиатори) от това което може да поеме котела - ще хваща конденз , катран. 
Към котела са прикачени 47 глидера х Н600 + лира и бойлер 100 литров.Котела е 20,9 Кв. мисля,че не натоварен котела апартамента ми е 76 кв.м. с PVC дограма и вътрешна изолация 2 см.
Публикувано: чет окт 02, 2008 10:56 am
от donnna
нема се плашиш!!! консуматорите ти са 10 -11 киловата, имаш резервна мощност, сичко ти е 6 точки. аз съм със същата марка само че 39,5кВ. - 8 секции....
релето ми е настроено на 43-4 градуса /сиво пластмасово е от 23 лв. - каква марка - не знам / включва към 70-2 градуса. твойто като включва вече сигурно чуваш водата как ври

неа се плашиш - изпробван е котела на 120 градуса - държи
п.п. приеми катрана като нещо нормално! честито за придобивката!
Публикувано: чет окт 02, 2008 7:23 pm
от Takezo Sensey
van40 написа:takezo написа:Ako...за "закачени" повече мощности(радиатори) от това което може да поеме котела - ще хваща конденз , катран. 
Към котела са прикачени 47 глидера х Н600 + лира и бойлер 100 литров.Котела е 20,9 Кв. мисля,че не натоварен котела апартамента ми е 76 кв.м. с PVC дограма и вътрешна изолация 2 см.[/quote
По груби сметки , 47 глидера са 11 570 вата ...+ боилер 6 000 вата = 17 570 = 17.5 квт.....
Котел , 20.6 х 0.8 (80 % КПД) = 16.48 квт.
Е сега , е ли е претоварен или не е ..

Re: Конденз в котела
Публикувано: чет окт 02, 2008 7:48 pm
от tinalex
van40 написа:Здравейте! Искам да попитам за котел 4 секционен италиянски Sime 20,9кв.за 3-4 паленета с дърва букови целия се покри с конденз наподобяващ катран.Някъде във форума четох,че трябва да работи на 70 градуса.Имам термореле на изхода на котела за помпота.На колко градуса терморелето трябва да отваря помпата? Когато запаля котела и релето е на 50 гр. котела вдига първоначално окол 80гр. а релето не включва.Моля за помощ. Благодаря Ви предварително.
Моя също се покри при първите паления.След това сложих термореле и го ностроих на 65 градуса.Смолата изчезна.Просто си настрой терморелето.Моя също е претоварен с мощности.
Re: Конденз в котела
Публикувано: чет окт 02, 2008 8:05 pm
от van40
tinalex написа:van40 написа:Здравейте! Искам да попитам за котел 4 секционен италиянски Sime 20,9кв.за 3-4 паленета с дърва букови целия се покри с конденз наподобяващ катран.Някъде във форума четох,че трябва да работи на 70 градуса.Имам термореле на изхода на котела за помпота.На колко градуса терморелето трябва да отваря помпата? Когато запаля котела и релето е на 50 гр. котела вдига първоначално окол 80гр. а релето не включва.Моля за помощ. Благодаря Ви предварително.
Моя също се покри при първите паления.След това сложих термореле и го ностроих на 65 градуса.Смолата изчезна.Просто си настрой терморелето.Моя също е претоварен с мощности.
Става въпрос за термореле от сивите.Като е настроено на 65 градуса като отвори помпата часовника за температурата на котела и той ли показва 65 гр. или е различно?
Публикувано: чет окт 02, 2008 8:14 pm
от van40
takezo написа:van40 написа:takezo написа:Ako...за "закачени" повече мощности(радиатори) от това което може да поеме котела - ще хваща конденз , катран. 
Към котела са прикачени 47 глидера х Н600 + лира и бойлер 100 литров.Котела е 20,9 Кв. мисля,че не натоварен котела апартамента ми е 76 кв.м. с PVC дограма и вътрешна изолация 2 см.[/quote
По груби сметки , 47 глидера са 11 570 вата ...+ боилер 6 000 вата = 17 570 = 17.5 квт.....
Котел , 20.6 х 0.8 (80 % КПД) = 16.48 квт.
Е сега , е ли е претоварен или не е .. 
По тези сметки излиза,че 1 глидер Н600 се равнява на 247вт. а тук пишат,че при температура 90гр.на водата е 190вт.кое е правилното 247 или 190?
Публикувано: пет окт 03, 2008 9:03 am
от donnna
takezo нещо се е престарал в сметките... 1 глидер 60 см. го дават от 190 до 197 вата... серпентината в бойлера я дават мах 3 кВ....
сега... има мноо голяма разлика дали с тоя котел отопляваш стаи с южно изложение, ПВС дограма и изолация през октомври месец с донбаски въглища или стаи северно изложение кофти дограма без изолация февруари с дърва - нали????
п.п. нема се пуашиш - сичко ти е 6 точки!!!