Страница 1 от 1

Монтаж на циркулационна помпа

Публикувано: вт ное 11, 2008 11:30 am
от txt1973
Здравейте!
Моля за помощ при следния въпрос: Имам помпа Wilo Star 25/6. монтирал съм я хоризонтално, с надписите отгоре и копчето на скоростите отгоре. Това правилно ли е, ако не как е и защо?
Втори въпрос: Накъде се монтира филтъра - с издадената част надолу или нагоре?

Закачил съм снимка на помпата.

Публикувано: вт ное 11, 2008 11:53 am
от EmoZ
Абсолютно неправилно е монтирана помпата ти, бе чети ги тия книжки към нея.

Инак, много прилична помпа, аз имам 25/4, помпата няма значение как я въртиш, единственото условие е оста на ротора да е в хоризонтално положение (ти си я мнотирал на е... страна, не я пускай поне, сега само ще я завъртиш на 90deg в холендрите и си готов). Филтъра-утайник се монтира на хоризонтален участък от тръбата (виждал съм секакви изпълнения), преди помпата, като утайника сочи надолу по посока на потока.

Успех.

п.п. Защо е правилно е друга бира, може пък да го разбереш, това е помпа с потопен ротор, който е лагеруван в 'хидродинамичен лагер'. Водата която се намира между ротора и статора при въртене на ротора образува 'воден клин'. Затва не бива да я пускаш и 'суха'.

Публикувано: вт ное 11, 2008 12:00 pm
от txt1973
В българската инструкция има такова положение-разрешено, в инструкцията от сайта на Wilo това положение е забранено, затова попитах.

Доколкото те разбрах - не съм я монтирал правилно. трябва да я завъртя на 90 градуса, надписите и червеното копче да са обърнати не към тавана, а към стената примерно. Нали така? И филтъра съм обърнал, утайника е нагоре. Бърка ли го така, просто по-трудно се чисти, мисля.

Публикувано: вт ное 11, 2008 12:02 pm
от BaiGrozdan
Здравей.
положението на помпата ти не е правилно.Така както е монтирана трябва да я завъртиш на 90 градуса в ляво или на 90 градуса в дясно - както ти е по-удобно.В инструкцията много ясно е казано"помпата да бъде монтирана свободна от напрежения с хоризонтално разположен вал."
Филтъра и помпата имат стрелки, като посоките им трябва да съвпадат/филтъра преди помпата, изпъкналата част надолу/.

Публикувано: вт ное 11, 2008 12:09 pm
от EmoZ
txt1973 написа:
В българската инструкция има такова положение-разрешено, в инструкцията от сайта на Wilo това положение е забранено, затова попитах.

Доколкото те разбрах - не съм я монтирал правилно. трябва да я завъртя на 90 градуса, надписите и червеното копче да са обърнати не към тавана, а към стената примерно. Нали така? И филтъра съм обърнал, утайника е нагоре. Бърка ли го така, просто по-трудно се чисти, мисля.
Нищо не го бърка, просто не работи филтъра и толкова, по посока на потока и надолу, преди помпата сочи смукателния фланец на помпата (към помпата).

Успех.

Публикувано: вт ное 11, 2008 12:12 pm
от txt1973
Благодаря ти EmoZ, много - за помощта и обясненията. Ще се поинтересувам за принципа и на действие.
Благодаря и на BaiGrozdan за помощта.

Публикувано: вт ное 11, 2008 12:20 pm
от txt1973
EmoZ написа:
txt1973 написа:
В българската инструкция има такова положение-разрешено, в инструкцията от сайта на Wilo това положение е забранено, затова попитах.

Доколкото те разбрах - не съм я монтирал правилно. трябва да я завъртя на 90 градуса, надписите и червеното копче да са обърнати не към тавана, а към стената примерно. Нали така? И филтъра съм обърнал, утайника е нагоре. Бърка ли го така, просто по-трудно се чисти, мисля.
Нищо не го бърка, просто не работи филтъра и толкова, по посока на потока и надолу, преди помпата сочи смукателния фланец на помпата (към помпата).

Успех.
Работи, ама събира мръсотията преди него, във нипела между него и спирателния кран, и трудно се чисти. Шибана работа, щото от много майстори така се получава. Аз чистосърдечно си признавам, че не разбирам, само участвах в силовите елементи при изграждането на инсталацията. Иначе мога да мисля, ама кой ли ме слуша.
Инчае съм я пускал помпата 4-5 пъти, не на сухо, на пълна инсталация, по някое време е претраквала, сигурно от въздуха и от монтажа. Ще я обърна на 90 градуса - лесно от холендрите, и филтъра ще обърна на 180, ама трябва да помисля малко, за да е безболезнено.

Публикувано: чет ное 13, 2008 5:09 pm
от LazarGanev
BaiGrozdan написа:
Здравей.
положението на помпата ти не е правилно.Така както е монтирана трябва да я завъртиш на 90 градуса в ляво или на 90 градуса в дясно - както ти е по-удобно.В инструкцията много ясно е казано"помпата да бъде монтирана свободна от напрежения с хоризонтално разположен вал."
Филтъра и помпата имат стрелки, като посоките им трябва да съвпадат/филтъра преди помпата, изпъкналата част надолу/.
Бай Гроздане, да попитам:
какво е разположението на вала на помпата на снимката - хоризонтално или вертикално?

Публикувано: пет ное 14, 2008 10:48 am
от BaiGrozdan
LazarGanev написа:
Бай Гроздане, да попитам:
какво е разположението на вала на помпата на снимката - хоризонтално или вертикално?
Разположението на вала на помпата на снимката е хоризонтално,ама човека казва, че я е монтирал с надписите нагоре, което ще рече вертикално разположен вал/неправилно/.