Страница 1 от 1

моля за съвет! комин-не дърпа!

Публикувано: пон ное 17, 2008 9:06 pm
от ivofordivo
значи на последен етаж раздвижен апартамент на 2-нива, на 6 етажна сграда ,монтирах камина с водна риза в хола но от няколко дни нещо комина не ще да дърпа и се получава задимяване в помещението коминът е ползван една зима ,също така на 2 -рото ниво там от където преминава коминът също се осеща миризма на дим.дайте съвет какво да предприема дали е достатъчна дължината на комина 2 метра кюнци +3.5м комин.или някаде сечението е толкова малко че няма дебит.или се е запушил.приятел ме посаветва да пробия по дълбока дупка и да влезна в главния комин,направих и това но няма голяма ефективност.

Комина

Публикувано: пон ное 17, 2008 10:39 pm
от romanpm
Най-вероятно поради неизмазване както трябва или напукване на мъзилката комина "диша" тоест влиза по-хладен въздух отсрани и това пречи да засмуква .Подобен проблем съществуваше при мен докато съседа опитвайки се да го отпуши го задръсти окончателно с една тежест . Изхода : съборих коминното тяло и го изградих наново както трябва , съседката отгоре също и спряха димежите и т.н. :) Мисли :?