Kакво налягане в системата?
Публикувано: вт ное 18, 2008 8:56 am
от energo
Здравейте,колко трябва да е налягането в затворена система на парно?
Благодаря предварително.
Публикувано: вт ное 18, 2008 11:37 am
от LazarGanev
Около 1,5 бара, +-0,5
На студено или топло
Публикувано: вт ное 18, 2008 12:05 pm
от energo
На студено или топло неразбрах.
Публикувано: вт ное 18, 2008 8:10 pm
от Time2Burn
1 до 1.2 бара в студено състояние и неработеща помпа, поне аз ги правя така. при температура на водата 70° ще стигне до към 1.6 което е добре...
Публикувано: ср ное 19, 2008 8:53 am
от Domashen_maistor
Тези параметри - студена 1-1,2бар топла на 70градуса- 1,6бар не се ли променят ако е пълна с антифриз вместо вода? (в смисъл ако с антифриз е на 1,2бар когато загрее на 70 няма ли да стане повече бара?)
Публикувано: ср ное 19, 2008 9:52 am
от energo
Благодаря.
Публикувано: ср ное 19, 2008 6:49 pm
от ESPACE
Domashen_maistor написа:Тези параметри - студена 1-1,2бар топла на 70градуса- 1,6бар не се ли променят ако е пълна с антифриз вместо вода? (в смисъл ако с антифриз е на 1,2бар когато загрее на 70 няма ли да стане повече бара?)
Какво налягане ще достигне зависи от обема на системата и от разширителния съд. Това дали е с антифриз или вода практически е без значение.
Публикувано: ср ное 19, 2008 9:53 pm
от Time2Burn
Domashen_maistor написа:Тези параметри - студена 1-1,2бар топла на 70градуса- 1,6бар не се ли променят ако е пълна с антифриз вместо вода? (в смисъл ако с антифриз е на 1,2бар когато загрее на 70 няма ли да стане повече бара?)
Е десет де десет...
нали затова говорим
ако ще и със сироп да го напълниш - помпата вдига налягането с 2-3 десети и топлината с още толкова
Нежелателно е да минава два - два и половина бара.
Публикувано: ср ное 19, 2008 10:08 pm
от EmoZ
Time2Burn написа:Domashen_maistor написа:Тези параметри - студена 1-1,2бар топла на 70градуса- 1,6бар не се ли променят ако е пълна с антифриз вместо вода? (в смисъл ако с антифриз е на 1,2бар когато загрее на 70 няма ли да стане повече бара?)
Е десет де десет...
нали затова говорим
ако ще и със сироп да го напълниш - помпата вдига налягането с 2-3 десети и топлината с още толкова
Нежелателно е да минава два - два и половина бара.
Опс, помпата не повишава налягането в контура, тя създава напор за преодоляване на хидравличното съпротивление при движение на флуида!
В някои 'криви' случаи на кофти стъкмени инсталации се случва известна част от напора на помпата да бъде трансформиран в хидростатично налягане, най-видно е в отворени отоплителни системи.
Успех.
Публикувано: пон ное 24, 2008 9:12 pm
от dalgia
Зависи колко етажа е сградата.На всеки етаж по 0.3атм.За до 3-4 етжа е нормално 1,5атм.Малко отклонение:
На 18 етажен блок вторият кръг достига близо 6атм. в абонатната станция.Поради тази причина се разделят на два кръга т.к. радиаторите работят на 4атм. номинално налягане.Затова вторият кръг почва м/у 7 и 9 етаж където е 2,7атм.Също така има разположени котли на покрива на сградите поради това , че работното им налягане е 2атм. макс. Там е поставен и РС.