помагайте-печката ми пуши.

Публикувано: пет дек 26, 2008 3:42 pm
от stoycho.dadao
зравейте.и аз барабар петко с мъжете реших да се топля тази зима с камина.взех си печка на Герканд техните най ми харесаха на външен вид.взех си и кюнци сглобих я и о УЖАС.първо от фирмата забравили да ми кажат че печката е намазана с някаква боя.ужасно пуши.обаждам се аз във фирмата разправям се,отварям проветрявам.после разбирам че нещо не е наред.при всяко отваряне на вратичката-кълба дим напълват стаята.имам бебенце и никак не е приятно.прави ми впечатление че когато огънят се е разгорял хубаво не пуши а като е намалял пламъка и отвориш да сложиш дърво пуши.печката има над огнището ламарини които насочват дима към горната предна част на печката и от там през процеп 40 на 2 см към комина.от фирмата ме посъветваха да махна едната ламарина.като че ли малко се оправиха нещата но пак пуши.къщата ми е нова с комин от коминни тела 20 на 20 см.печката е с димоотвод 130.комина ми е над билото но малко към 30 см.къщата е на 1 етаж и като цяло комина не е много дълъг.има отгоре една шапка която май тя бърка работата.горе завършва с два отвора с приблизителни размери 15 на 15 см.умирам от яд.някои пробиват стъклото прекарват един кюнец и се топлят а ние основно проветряваме.доста изчетах във форума и мисля че всичко е наред.помагайте.мерси

Публикувано: пет дек 26, 2008 6:23 pm
от илко илиев
като изиза от печката кюнеца ,докато отиде на розетката но комина трябва да има наклон тоест откъм печката към розетката да върви нагоре иначе ще връща и ще пуши

Публикувано: пет дек 26, 2008 7:18 pm
от stoycho.dadao
ето я и печката.мислите ли че не съм я свързал правилно.ако махна едното коляно мислите ли че ще се оправи.в казармата имахме 5 метра хоризонтален кюнец и не пречеше.да вдигна ли комина с 1 метър.

Публикувано: пет дек 26, 2008 8:46 pm
от pipbel
Aбе stoycho.dadao

Да не би този твой комин да е външен ? Тоест на външната стена.
Никаква вдаденост в стаята ти понеже не забелязвам..... :?
Ако е така - здраво облицоване с каменна вата (топлоизолацийка) му трябва. Иначе ще тегли на кукуво лято :!:

Публикувано: пет дек 26, 2008 8:48 pm
от stamenov1
Като гледам от снимките си с ПВЦ дограма на всякъде, а тя уплътнява добре. А за камината е нужен и свеж въздух, иначе се образува нещо като вакум в помещенията и за това камините пушат в такива стаи. Отделно като отваряш вратата на камината, клапата на комина трябва да е максимално отворена, и да отваряш вратата бавно, за да се нормализира циркулацията в самата камина, Геркандите имат малък димосборен обен над вратичките.

Публикувано: пет дек 26, 2008 8:51 pm
от Master_Kenobi
И колко е височината от розетката до края на комина?

Публикувано: пет дек 26, 2008 8:57 pm
от stoycho.dadao
комина наистина е външен.от коминни тела и е облицовън с имитация на тухлички.оставям често отворено да влиза въздух.дали да махна шапката на комина и да вдигна още 1 метър.лошото е че покрива е с ондулин и не може много да се стъпва отгоре.особено сега като е студено.изолация на целия комин ли трябва или само на частта над нивото на кюнеца.сега гаря кофти дърва.ще взема тези дни букови.дали и те така пушат.мерси за бързите отговори

Публикувано: пет дек 26, 2008 8:58 pm
от stoycho.dadao
от розетката до върха най много 3 метра

Публикувано: пет дек 26, 2008 9:08 pm
от Master_Kenobi
stoycho.dadao написа:
от розетката до върха най много 3 метра
Мислиш ли? Нали си на един етаж, с покрив ондулин, значи може да не е много стръмен. Може ли да го премериш по-точно утре?

П.П. Моля, пиши по-четливо: интервали, главни букви, нови редове...
Мъчим се като те четем сега.

Публикувано: пет дек 26, 2008 9:14 pm
от stoycho.dadao
Извинете за правописа.Просто бързам да пиша.
Вдигам нивото с поне 1 метър и облицовам и после ще споделя резултата.
Печката няма клапа за комина,имам клапа за входящия въздух.Отделно ли трябва да се сложи.Мерси.