връзване на радиатор за локално парно

Публикувано: чет яну 08, 2009 10:24 pm
от extim69
имам изградена система от 5 радиатора,последователно вързани,на последните 2 радиатора температура на водата 60гр.горе са горещти,а в основата с около10 гр. по хладки,вързани са по диагонал.въпрасът ми е ако ги свържа по права линия в основата,щте кача ли равномерно горещта вода по радиатора

Публикувано: чет яну 08, 2009 10:41 pm
от bibiqn
Според мен е нормално долу да са малко по хладки,но нека специалистите се изкажат.При мен така се получава ако намаля кранчето на даден радиатор и дебита му намалява.

Публикувано: чет яну 08, 2009 10:57 pm
от Time2Burn
Не се знае какви са радиаторите, от какъв материал, каква е тръбата, какъв е котела, има ли помпа и т.н. но на пръв поглед според мен е въздух....

Публикувано: чет яну 08, 2009 11:19 pm
от илко илиев
а според мен щом са вързани последователно последния винаги е така

Публикувано: чет яну 08, 2009 11:55 pm
от Takezo Sensey
Не разбрах каква е идеята :?

Всеки радиатор горе е по топъл...

Това е правилния начин на свързване - "по диагонал"

Драсни една схема и изясни въпроса .

Публикувано: чет яну 08, 2009 11:57 pm
от galin.com
Мисля че е нормално последните по веригата да са така. А ако са в едно помещение (хмм едва ли) и си отдават топлина не мисля че ти е проблем. Ако са в различни май ще се наложи да разделиш на кръгове или с кранове да намаляш дебита на първите в редицата.
Опиши по-подробно схемата.

Публикувано: съб яну 10, 2009 12:17 am
от extim69
прити 17kw,на водна риза,1 радиатор след печка 3KW,2 ри 1kw,3ти 1kw,4 и5,са по 3kw.трикиловатовите са на Корадо.двата по 1kw.са на Focus шумен.трабите съм ги пуснал по земята,с ф20 алумин. вложка тръгват от печката за топла и студена,по средата на системата продължава с ф16 до края,от тедките до крановете с ф16.разширителя е 16л.,поставил съм го на горещтата вода на печката,като превира печката по лесно излиза въздуха и позволява да товаря с дарва повече,проблема е че се чува като чаиник,незнам да ли е нормално,ТОВА Е 1 ми въпрос .Разшир.е поставен на 1,30 от печката на страни и h70см.от печката не мога даго сложа по нависоко,за сега не мие превирал,тук ми е 2 въпрос дали създава нормално налягане ,което да помага на последните радиатори по добре да се обточват.Помпата е 45w.гримфос сложил съм я на стодената вода на печката.3 Въпрос ка се обезвъздушава ,сега го обезвъзд. при спряно положение,при температура 70гр.Имам колеги и разправят че няма разлика в температурата на последните радиатори по височина и затова е цялото това писане .предварително благодаря за вниманието ,и се извинявам че така съм го обяснил

Публикувано: съб яну 10, 2009 12:24 am
от extim69
притеснява ме това че първите 3 радиатора са целите горещти ,а последните два в основата има разлика ,и ме човърка че ако ги свържа долу по права линия ,горещтата вода щте влиза от долу и щте бяга на горе и има възможност да станат целите горещти,не знам да ли заслужава рязането

Публикувано: съб яну 10, 2009 12:30 am
от extim69
на кръгове не мога защтото трябва да мина през коридор,под дървено дюшаме,знам че става но не искам да си отварям работа,при температура на вън -10гр. в стаята е от 20гр. до 26гр.зависи колко съм я натоварил с дарва,но малки детаили ме дразнят а няма кого да питам града е малък

Публикувано: съб яну 10, 2009 6:41 am
от sian
extim69 написа:
на кръгове не мога защтото трябва да мина през коридор,под дървено дюшаме,знам че става но не искам да си отварям работа,при температура на вън -10гр. в стаята е от 20гр. до 26гр.зависи колко съм я натоварил с дарва,но малки детаили ме дразнят а няма кого да питам града е малък
---Разкачваш връщащата от най-близкия радиатор и я свързваш към най-далечния.Коляното адаптор от последния радиатор отива на първия ,а тройника от първия отива на последния и от там в камината (печката)