Страница 1 от 9
За да помогна на приятел !
Публикувано: пет фев 06, 2009 9:55 pm
от sez_djebel
Уважаеми съфорумници ,
Мой приятел има следния проблем : направил си е водно подово отопление обаче водата му прегрява и също така твърди , че няма циркулация по стаите ...?
Системата е следната : печка с водна риза 16 kW, помпа за етажно парно, една колекторна кутия ,която захранва ТРИ стаи с подово и баня с бойлер и лира .Обща дължина на тръбите на подовото - около 300 м.
След паленето на печката - бойлера и лирата загрявали нормално , подовото въобще не тръгвало и не след дълго системата завирала ..!
Не е използвал "дебитомери", "термовентили", и разни др.джаджи на които се натъкнах по форума ....
Не съм специалист по подови отоплителни системи и моля за малко коментари по гореописаната тема та белким помогна на приятелчето "направисамчо" !?
С поздрави : Сезго

Re: За да помогна на приятел !
Публикувано: пет фев 06, 2009 11:03 pm
от naskov
Най-вероятно не е обезвъздушил системата. За целта при незапалена камина помпата се включва да работи, спира се бойлера, лирата и две от трите стаи. Целта е водата да може да циркулира само през един контур и въздуха в него да излезе през обезвъздушитела на колекторите. Това се повтаря за всеки контур поотделно. Повтаря и се при слабо запалена камина, като се следи дали връщащата тръба на всеки щранг загрява. Загряването е гаранция, че циркулацията се извършва и може да се продължи да се слагат дърва. Друг е въпросът, че при подовото отопление температурата на водата не трябва да е по-висока от 42градуса
Публикувано: съб фев 07, 2009 8:41 am
от Duke_BG
за да не завира водата в стаята където е камината може да сложи едно вътрешно тяло от климатик, което на което да му се подава вода през един магнет вентил когато достигне до определена температура на връщащата вода

Публикувано: съб фев 07, 2009 9:45 am
от LazarGanev
Явно твоят човек иска дявола във въздуха да...(такова)

. Без дебитомери може и да мине, но без помпи и трипътни термовентили на всеки кръг - няма да стане, освен ако не иска да ходи като нестинар из къщи.
naskov е обяснил как да обезвъздуши системата - нека пробва. За да тръгне водата и през подовото обаче ще трябва да притвори колкото е необходимо кранчетата на лирата и серпентината. Тук долу има схема на подово - ролята на трипътния термовентил е да осигури ниска температура на циркулиращата вода в тръбата на подовото, т.е. към изстиващата вода да добявя по малко от горещата в котела така, че циркулищата вода във всеки кръг да има постоянна температура под 40° (или колкото сме настроили термовентила)
http://www.bulgariatherm.com/images/dow ... 06-7-d.pdf
Публикувано: съб фев 07, 2009 1:17 pm
от filmatoplo
Като бях на курс за водно подово Рехау - там инструктора австриец ц преводачка каза как да става това - от тогава нямам горните проблеми.
Публикувано: съб фев 07, 2009 2:54 pm
от LazarGanev
Е, да де ама нали няма да пращаме на курс всеки "направисамчо"

Публикувано: съб фев 07, 2009 3:10 pm
от Чаро
A като затвори кръговете на бойлера и лирата, подовото започва ли да грее?
Каква помпа е сложил(модел)?
Всъщност, какво значи подовото не тръгва? Как е изпълнено то (замазка ли е, разстояние м/у тръбите...)
Без трипътен смесителен вентил, в тях ще бъде забавно

, ако камината вдигне 70-80градуса. Пък може и до ремонт да се докара.
Публикувано: съб фев 07, 2009 5:08 pm
от filmatoplo
Сега довършвам -първо трябва да имаш колектори с 2 главни крана,после на всеки извода на колектора също трябва да имаш кранчета , на другия край на колекторите трябва да има пълнещо-обезвъздушителна група снабдени с обезвъздушител нагоре и кранче с щучер за надяване на маркуч надоло . По принцип пълненето и обезвъздушаването става с джет помпа с пресостат нагласен на 1,5 бара , ако нямате такава - ползвате налягането от системата осигурено от апарат за пълнене и доливане - също нагласен на 1,5 бара.Пълненето на котела и тръбите към колекторната кутия става - като отворите главните кранове на колекторие а затворите кранчетата към кръговете на подовото и развиете крана на пълначката . На щуцерите на обезвъздушителната група наденете маркучи-шлаух отворете им кранчетата и отведете към кофа . След като през тях протече само вода без въздух - спрете крановете към маркучите . така цялата ви система до тук е под налягане -котел и колектори - проверете за теч.Ако всичко е ок затворете главните кранове на колекторите , а отворете кранчетата на първи кръг -горно и долно .От ворете също и крановете на маркучите - на долния колектор включете помпата на която другия край е потопена в съд с вода мин 20-30 литра - ако нямате помпа пускате вода от долния колектор чрез долен главен кран . Пълните първи кръг докато от преливния маркуч хубаво протече вода без въздух - затворете кранчетата на първи кръг . Пълнете така кръг по кръг - накрая отворете главните кранове и крановете към кръговете - щуцерите са затворени . Пуснете принудително циркулационната помпа на системата - оверете се от обезвъздушителите на колекторите за евентоален въздух. Сега балансирайте кръговете от дебитомерите - ако нямате лошо - нагласете термовентила - палете котела .
Публикувано: съб фев 07, 2009 6:13 pm
от sez_djebel
Благодаря за отговорите на всички . До колкото схванах написаното ще опитам обезвъздушаване по горепредложения начин и най- вероятно ще монтирам трипътен вентил на колектора на подовото .

Публикувано: ср фев 18, 2009 8:51 pm
от ralev
и да напишеш какъв е резултата след обезвъздушаването