Проблемът ти е подобен, както на joropet - виж тази тема:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=13408
Не знам защо (само имам догадки

), но напоследък проектантите ме удивляват с предписаните мощности на радиаторите. Най-малкото, което трябва да направиш е да увеличиш броя на глидерите с поне 50%, че и 100%! Може в хола да сложиш един или два конвектора, а радиаторите от там да ги разпределиш по останалите стаи. Просто в момента мощността на радиаторите е около 7-8кВт при 90°С температура на водата, а при по-ниска, каквато ти ползваш, мощността е доста по-малка. В същото време минималната мощност на която може да работи котела е 9кВт. По този начин, ако се опитам да отгатна, котелът ти много често включва и изключва, нали? Така е и точно там е проблема. Ако можеш - дай някаква скица на инсталацията с диаметри на тръбите, да видим дали няма и други проблеми.