медни и подцинковани фитинги
Публикувано: вт апр 28, 2009 4:04 pm
от mityom
колеги, тъй като имам разногласия с продавача искам да ви питам мога ли да подвържа слънчевите колектори до бойлера с мед а при него да направя връзките с подцинковани фитингио коло 10 бр kолена умалители и нипели тъй като от него ми излиза 1" а медта ми е 18 към 1/2" и голям ли е риска от електролиза и какви поражения може да ми причини тя
Публикувано: вт апр 28, 2009 7:20 pm
от Стефан
Защо пишеш поДцинковани, а не поцинковани? И май не си наясно какво е електролиза

Публикувано: вт апр 28, 2009 7:37 pm
от filmatoplo
Аз лично съм слагал подцинковани намалители - както съм наблюдавал др фирми от бранша масово го прилагат в комбинация с мед. Гледам да ги отбягвам ,но бронзовите и никелираните фитинги са петорно по скъпи и всички видове ги няма примерно- цол и половина , нямъл съм повреди до сега откакто навлязаха медните тръби и фитинги 7-8 години.
Публикувано: вт апр 28, 2009 10:27 pm
от Time2Burn
Не е по темата, ама от 10 монтирани никелирани коляно нипела протекоха 8, и то не от резбата, просто се разпаднаха... най - лошото е че съм дал гаранция за инсталацията... говорим за отоплителна инсталация с газово котле, като самата инсталация е елементарна и самите колена са наслагани преди и около радиаторите. Голяма грешка, а клиента искаше лъскаво... сега сменявам всичко на ново.
Публикувано: ср апр 29, 2009 12:02 am
от EmoZ
Time2Burn написа:Не е по темата, ама от 10 монтирани никелирани коляно нипела протекоха 8, и то не от резбата, просто се разпаднаха... най - лошото е че съм дал гаранция за инсталацията... говорим за отоплителна инсталация с газово котле, като самата инсталация е елементарна и самите колена са наслагани преди и около радиаторите. Голяма грешка, а клиента искаше лъскаво... сега сменявам всичко на ново.
Как така бе, корозия ли, или просто се напукаха?
А к'ва марка беха, ама че работа?!?
Публикувано: ср апр 29, 2009 12:45 pm
от filmatoplo
Ама и аз какво съм написал -имал съм предвид хром-никел ,затова писах че са скъпи но качествени-само дето ползвам големи цолажи и не се намират по големи от цол.
Публикувано: ср апр 29, 2009 7:47 pm
от mityom
монтирам си ги значи спокоино и не се притеснявам, благодаря А, и бях писал преди за избор на помпа, на тая система мисля да сложа грундфос 25-4 за 2колектора(2,7 и 2.15 М2) и денивелация около 3м Бива ли?
Публикувано: ср апр 29, 2009 7:52 pm
от Стефан
Time2Burn написа:Не е по темата, ама от 10 монтирани никелирани коляно нипела протекоха 8, и то не от резбата, просто се разпаднаха... най - лошото е че съм дал гаранция за инсталацията... говорим за отоплителна инсталация с газово котле, като самата инсталация е елементарна и самите колена са наслагани преди и около радиаторите. Голяма грешка, а клиента искаше лъскаво... сега сменявам всичко на ново.
Потвърждавам. Това са италиански. Зарекъл съм се, повече НИКОГА няма да слагам италиански. По-добре турски, или китайски. Най-добри са българските.
Публикувано: ср апр 29, 2009 8:33 pm
от filmatoplo
grundfos 25-4 става , монтирай помпата верикално с посока на горе като подреди - отдоло нагоре - кран , филтър , помпа ,възвратна клапа ,кран .Най долния спирателен кран може да ползваш за баланс на дебита ако е нужно . За спестяване на нипели ползвай сферични кранове мъжко-женско. ЗАщо са двата крана - за да може беспроблем да почистваш или ремонтираш -помпа,филтър и клапа .Днес монтирах 3 по 400 литра в едно мазе , утре остана само да се монтира помпената група - аз ги ползвам готови - бронзов корпус ,помпа грундфос ,баланс 6 бара ,манометър,кран термометър,възвратна клапа,дебитомер , кранчета за пълнене и изолационен пакет .
Re: медни и подцинковани фитинги
Публикувано: ср апр 29, 2009 9:50 pm
от naskov
mityom написа:колеги, тъй като имам разногласия с продавача искам да ви питам мога ли да подвържа слънчевите колектори до бойлера с мед а при него да направя връзките с подцинковани фитингио коло 10 бр kолена умалители и нипели тъй като от него ми излиза 1" а медта ми е 18 към 1/2" и голям ли е риска от електролиза и какви поражения може да ми причини тя
Медните преходи(ф18-1/2) всъщност не са медни, а бронзови. Медни са другите части-колена , муфи, тройници и др.,така че няма страшно