Страница 1 от 1
Камера с водна риза -Deville проблем
Публикувано: ср авг 12, 2009 2:23 pm
от valdess
Миналата зима си взех камина на Девил,проблема е следния- на камината не и достига кислород ,гори добре само когато е леко открехната вратичката,не знам какво да я правя,помагайте!
Публикувано: ср авг 12, 2009 2:31 pm
от Takezo Sensey
На по-мощните камини, първичния въздух за горенето се "доставя" отвън с помощта на въздуховод вкопан в пода .

Публикувано: ср авг 12, 2009 2:40 pm
от valdess
Наистина ще бъде жалко да дупча толкова скъпа камина,ама ако това е начина няма накъде!
Публикувано: ср авг 12, 2009 4:51 pm
от romanpm
Аз пробих на дъното под чекмеджето за пепелта отвор 10Х10 см и отдолу затворих пространството и изведох тръба фи 50 през стената при мен е удобно , покрих дъното с огнеупорни тухли 2-3 см като ги прорязох с флекс там където е решетката и така дъното се пази от изгаряне там няма водна риза и може да се слагат и въглища , гори добре при затворена вратичка

Публикувано: ср авг 12, 2009 7:33 pm
от filmatoplo
И мойто Прити гори по добре когато отворя вратата на балкона -иска си тръбичка със свеж въздух отвън . Понякога когато отварям вратичката за зареждане пропушва , обаче когато отворя редом с нея и врата не пуши -изглежда тягата се повишава .Стената е на 20 санта от камината -време е да пробия отвор и да вкарам тръбичка до под скарата .
Публикувано: ср авг 12, 2009 8:52 pm
от kokopi4a
и аз съм с ПРИТИ и съм много доволен, гори като луда,дори не остава пепел почти.комина е доста голям и съм на 1 етаж,а над мен са още 4,тягата е голяма.мисля че може проблема ви да е от тягата.
Публикувано: нед авг 16, 2009 2:32 pm
от valdess
Благодаря за съветите,ще се пробива нема как!