Страница 1 от 1

Монтиране на автоматичен обезвъздушител

Публикувано: вт сеп 08, 2009 8:37 am
от kirilov_ag
Здравейте,
по кой от двата начина на схемата трябва да се монтира автоматичният обезвъздушител към котела. Или има и трети.

Публикувано: вт сеп 08, 2009 8:49 am
от denuchi
вариант 2.

Публикувано: вт сеп 08, 2009 11:14 am
от filmatoplo
И 2 та начина са верни - номера е да го има :) .

Публикувано: вт сеп 08, 2009 11:49 am
от AntonBM
Обезвъздушител се слага там където може да се събере въздух.
Котела може да мине и без обезвъздушител, ако имаш правилни налкони на тръбите към вертикален щранг на който вече има обезвъздушаване.
Обезвъздушава се не само студената, но и топлата линия. На всякъде където може да се събере въздух трябва да има. Иначе се получава тапа и няма циркулация.

Re: Монтиране на автоматичен обезвъздушител

Публикувано: ср сеп 09, 2009 6:10 am
от 2v6
kirilov_ag написа:
Здравейте,
по кой от двата начина на схемата трябва да се монтира автоматичният обезвъздушител към котела. Или има и трети.
А къде е предпазния вентил :?:

За обезвъздушителите AntonBM го е написал точно.
Мога само да добавя, че може и без автоматични обезвъздушители на цялата инсталация :idea:

Публикувано: ср сеп 09, 2009 11:33 am
от filmatoplo
На фиг 1 това е оная тройка - обезвъздушител,предпазен клапан и термоманометър . :wink:

Публикувано: чет сеп 10, 2009 4:54 pm
от Antonii