Страница 1 от 12

ПОМОГНЕТЕ

Публикувано: ср сеп 16, 2009 8:42 pm
от meto79
Имам 80 глидера 80л бойлер;камината ми е прити С3 В13 не мога да дигна градуси :?

Публикувано: ср сеп 16, 2009 8:52 pm
от LazarGanev
Що не ги закръглиш на 100?

Публикувано: ср сеп 16, 2009 9:16 pm
от tysonlkr
Кои градуси по точно не можеш да вдигнеш :?
На водата в системата ли, на въздуха в помещенията или някакви други?
Конкретизирай се малко.

Публикувано: ср сеп 16, 2009 9:22 pm
от meto79
na vodata,siotvetno i v pome6teniqta s radiatorite.Ina4e v pome6tenieto s kaminata e 4udesno.

Публикувано: ср сеп 16, 2009 9:32 pm
от LazarGanev
А бе човек, дай повече подробности - какви са радиаторите, площи на помещениета и т.н. Тези 80 ребра, ако са Н600Ал са много за тази камина и е нормално да не може да вдига градуси. И пиши на кирилица според правилата.

Публикувано: ср сеп 16, 2009 9:34 pm
от katn
системата обезвъздушена ли е?

Публикувано: чет сеп 17, 2009 9:00 am
от AntonBM
На тази камина и дават мощност на водната риза 13 kWh + 5 kWh топловъздушно. Обща мощност 18 kWh. Всички твои консуматори са към 13 kWh (радиатори и бойлер) и би трябвало да нямаш проблем с температурата.
Мен лично ме съмняват мощностите дадени в проспекта за тази камина. Горивната камера ми се вижда малка за изгарянето на дърва с топлинна мощност 18 kWh. На теория стигат 4-5 кг. дърва на час с влажност 20%. Те, за да горят им трябва камера с обем към 25-30 литра, като 1/3 от тях е заета с горивото. Може и да има възможност да събере това гориво, но ако дървата са влажни, голяма част от топлината им отива за изпаряването на тази влага.
Все пак, ако камината и дървата са на ред, това са възможните причини за ниската ти температура:
1. Слаба тяга на комина – лошо горене – ниска топлинна мощност.
2. Силна тяга на комина – топлината си заминава през него.
3. Много мощна циркулационна помпа. Водата се движи много по-бързо от необходимото. Нормално тези инсталации се оразмеряват за температурна разлика 20°, но ако помпата е мощна може да докараш разлика по малка от 5°. Тогава радиаторите ти стават по-мощни и камината не може да ги захранва.
4. Студен бойлер – докато това нещо не се затопли дърпа много топлина.
5. Не слагаш достатъчно дърва.
Как регулираш минималната температура на камината? Водата във водната риза в работно състояние е добре да е с Т>60°С. Това може да се направи по няколко начина. При теб има ли нещо което да я регулира?

Публикувано: чет сеп 17, 2009 4:48 pm
от Antonii
По предходното мнение точки 2 и 3 просто са пълна глупост и не ги вземай под внимание.
Най-вероятно проблема при теб е в горивото, ако се грееш с дърва мощността на камината е с поне 30% под тази дадена в каталога.
А пък ако гориш и мокри дърва просто забрави да се стоплиш с тая камина.

Публикувано: чет сеп 17, 2009 6:38 pm
от LazarGanev
Antonii написа:
По предходното мнение точки 2 и 3 просто са пълна глупост и не ги вземай под внимание.
Аз не бих ползвал такъв речник срещу спец като AntonBM, но и аз не съм съгласен с тези две точки. Предполагам, че колегата е имал предвид друго.

Публикувано: чет сеп 17, 2009 6:46 pm
от sian
Опитай сам да сметнеш мощноста на водната риза 1м/2 нагревна площ на в.риза е10kW Според мен ще е не повече от 7 kW.