По голяма помпа ще помогне ли
Публикувано: пон сеп 21, 2009 10:29 pm
от dido_boi
Здравейте проблема е следният:
имаме централно парно (в къща живеем ) проектирано е добре но с течение на времето се появиха две подови отопления (водни) още два радиатора - абе разширяваме се - и така стана , че последните радиатори не топлят. Сега идеята на баща ми е да сменим до сегашната помпа ( 4 м3/h) с по голяма ( 6 м3/h) а старата да я монтираме някъде по средата на трасето ( що се отнася абонатната станция е достатъчна да поеме 3 къщи ). Та ето и въпроса - тази идея добра ли е щото една помпа е около 180лв?
Re: По голяма помпа ще помогне ли
Публикувано: пон сеп 21, 2009 10:35 pm
от naskov
Кажи каква е помпата в момента-марка, модел и т.н. Циркулационните помпи са на степени-вашата на коя степен работи?
Публикувано: пон сеп 21, 2009 10:45 pm
от dido_boi
Работи на 3-та степен ето и данните
Imp CHN 20 B-RI 25 220V 50Hz
A W min-1
1 0,2 40/14 1900
2 0,26 58/24 2400
3 0,35 77/37 2750
H=4,8m Q=4m2/h TF 110C PN 6bar
Re: По голяма помпа ще помогне ли
Публикувано: вт сеп 22, 2009 9:18 pm
от 2v6
dido_boi написа:Здравейте проблема е следният:
имаме централно парно (в къща живеем ) проектирано е добре но с течение на времето се появиха две подови отопления (водни) още два радиатора - абе разширяваме се - и така стана , че последните радиатори не топлят. Сега идеята на баща ми е да сменим до сегашната помпа ( 4 м3/h) с по голяма ( 6 м3/h) а старата да я монтираме някъде по средата на трасето ( що се отнася абонатната станция е достатъчна да поеме 3 къщи ). Та ето и въпроса - тази идея добра ли е щото една помпа е около 180лв?
Знае ли се защо не топлят
Стига ли до тях гореща вода? Каква вода излиза?
Като се спрат някои други радиатори, последните започват ли да греят?
Публикувано: вт сеп 22, 2009 10:30 pm
от Малкия
и как са навързани подовите които сте добавили
Публикувано: вт сеп 22, 2009 11:20 pm
от vanko68
Обикновено подовите си "сакат" отделна помпа поради увеличените хидравлични загуби по дългите линии.
Публикувано: ср сеп 23, 2009 10:57 pm
от Малкия
мхм обаче интересното при него е че не подовите имат проблем
а и какво имаш предвид под последните радиатори ?
Публикувано: чет сеп 24, 2009 7:57 am
от vanko68
То зависи как е навързана цялата инсталация.Ако шибне сега една схемичка със сеченията и дължини,може пък и да престанем да гадаем....
Публикувано: съб сеп 26, 2009 5:35 pm
от Antonii
Според мен проблема е в хидравличната настройка на системата.
При такива системи с подово и радиатори на една циркулационна помпа е най-големия проблем, но това незначи че с поставянето на втора(или по-мощна) циркулационна помпа ще се реши проблема.
Първо трябва да се балансира хидравлично системата и едва тогава ще се види дали проблема е в помпата.