Проблемен радиатор

Публикувано: чет окт 01, 2009 1:32 pm
от ango
Монтирахме с един комшия печка с ВР 12kW.Печката се намира в лятната кухна,до нея е банята.В нея фмонтирахме лира и бойлер 80л.и от там прокарахме тръби към къщата за захранването на още два радиатора - по 10 глидера.Всички разклонения са с тройници. тръба Ф20.Първият в стаята до банята,а втория през стаята, коридора,та чак на отсрещната стена.Проблемен се оказа последният радиатор.Всички други се сгряха,но последния не.При обезвъздушаване потръгне малко топла вода,но послед спира.Да ли причината е само въздух или голямото растояние до въпросния радиатор-18-19метра. :? .Да ли пък че не е захранен отделно от първия. :? Помпата е 25-6.Благодаря за отговорите.

Публикувано: чет окт 01, 2009 1:49 pm
от AntonBM
Водата си търси най-късият път. След като може да мине през първите радиатори, защо да бие път до последния? Решението е просто – притваряш единият от 2-та крана (долният) на всички други радиатори, без този, който не работи. По-близките ги затваряш повече – на 60-70% (брой оборотите от отворено до затворено), а по далечните по-малко.

Публикувано: чет окт 01, 2009 5:15 pm
от ango
Благодаря стана супер.Само,че се наложи да сложа кранчета на радиатора и лирата.Просто хората си бяха закупили предварително частите.Бяха взели само колена,по съвет от продавача.