Клокотене по някой от радиаторите ?
Публикувано: чет окт 15, 2009 7:56 pm
от stevebradata
Искам да попитам дали някой може да каже от какво може да е това клокотене на някох от алуминиевите радатори с помпа съм на котлето и на 1 етаж 2 радиатора клочат и на 2 рия също два а и съм забелязал че като притворя крановете за да ми превърти през втория етаж почват тези няколко радиатора дето са алуминиеви да бълбукат

изпускам въздух ама вся така ??
Публикувано: чет окт 15, 2009 8:19 pm
от Antonii
Клокоченето е или от въздух в системата, или от парни мехури.
Като последното е малко вероятно.
Виж си налягането в системата хубаво е да около 2бара.
Публикувано: чет окт 15, 2009 8:21 pm
от filmatoplo
Да не ти е голям дебита -помпата да ти е пусната на по голяма скорост или помпата да е по голяма по размер от 25-40 или 25-4 на Грундфос.После нямаш балансиране на системата , намали дебита на тези радиатори от крановете - има случаи по блиските радиатори да шумят повече от далечните .А въздуха го искарай като спреш само горния кран и отвиеш обезвъздушителя -това при спряня помпа .Радиатора как ти е захранен едностранно или по диагонал . Колеги .
Публикувано: чет окт 15, 2009 8:27 pm
от stevebradata
ами радиаторите са захранени по диагонал и помпата е 25 4 стандартна пусната е на 2 скорост ако не притварям крановете последния радиатор няма да ми загрее

но утре ще гася попмата и ще тествам да дообвевъздуша отново и после ще тествам дали ще клокоти много дразнещо е , значи това не е от притворените кранове а е от въздуха ? ще се мъча да го извадя че много гадно клокотене а исистемата иначе ми е отворена не съм с балон а с разширителен съд

до сега винаги съм обезвъздушавал без да затваряк крановете на входната топла вода ? дали този метод ще доведе до изкарване на въздуха дето казваш с затваняне на крановете ? на входната вода ?
Да разбирам ли че ако няма въздух това клокотене при притваняне на крановете няма да го има ?
Публикувано: чет окт 15, 2009 9:07 pm
от ESPACE
Имаш въздух. Откачи радиатора от конзолата там където ти влиза топлата вода и го пусни по ниско. Тогава обезвъздушавай. Между другото забелязвам че все по популярно става връзването долу-долу. При него поне няма как да се получи този шум като от ромолящо поточе.
Публикувано: чет окт 15, 2009 9:11 pm
от stevebradata
ми те радиаторите всички са ми с наклон

тоест задната част дето е обезвъздушителя е по високо малко от тази част дето влиза топлата вода за да може въздуха да бяга там и да го измъкна

ама се инати нещо

Публикувано: чет окт 15, 2009 9:52 pm
от bad to the bone
Май много мозък започнах да ръся но и тук не става ясно каква е системата,къде е помпата...и дали пък няма и вероятност системата да си засмуква въздух...щото и това се получава понякога
Публикувано: пет окт 16, 2009 9:32 am
от Antonii
Да твоя проблем често се среща при отворени системи с принудителна циркулация и не добър хидравличен баланс на системата. Дори да нямаш въздух в нея ще си се чува това клокочене.
И тъй като ти сам едвали можеш да си догодиш хидравликата, решението е да направиш системата затворена.
Публикувано: пет окт 16, 2009 11:50 am
от crez
Въздух в радиаторите. Опитай още малко да ги повдигнеш отзад където е обезвъздушителя,(т.е да увеличиш наклона) задължително обезвъздушавай при спряна помпа. Провери да ни би да имаи теч от някъде и да дърпа въздух. Провери в разшириелния съд нивото на течността.
PS. Това се отнася за отворена система.
Публикувано: пет окт 16, 2009 3:03 pm
от stevebradata
ми то може и до това да се стигне

но иначе единия радиатор се оправи не клочи ама другия не ще или трябва да отворя до край кранчето за да не клокоти и почти да го затворя