Термопомпи-консултации
Публикувано: пон ное 09, 2009 10:18 am
от argento
Здравейте,
Занимавам се професионално с термопомпи(вода-вода;въздух-вода;земя-вода) мога да помогна на всеки,който има желание да изгражда, разработва или модифицира своята термопомпа.Ако някой има някакви въпроси с радост ще му отговоря. :sauf
Публикувано: пон ное 09, 2009 12:50 pm
от ribnikolaevi
Да започнем с първия въпрос. Термопомпа вода-земя. Как да се сметне каква мощност би имала такава помпа? При монтаж в сондаж и при хоризонтален монтаж. Какви начални дадни са необходими за тази сметка?
Публикувано: пон ное 09, 2009 4:38 pm
от AntonBM
И аз да попитам.
Термопомпа вода-вода. Външен кръг вода 1,5 м³/ч с температура +10°С от сондажен кладенец. Каква е мощността, на която може да се разчита и променя ли се тя при различни температурни режими на топлоносителя на вътрешната инсталация? Каква е максималната температура на топлоносителят, която може да се постигне с еднокръгова термопомпа?
До: ribnikolaevi
Публикувано: пон ное 09, 2009 6:20 pm
от argento
1.Мощността на Т.П.се определя от това каква площ или сграда или помещение трябва да отопляваме(охлаждаме)
2.При Т.П. от затворен тип с геосонди зависи от типа на почвата в която се прави сондажа
При песъчлива почва е най-малко около 30W/m
При скала е най-много около 70-80W/m
Ако има и подпочвени води още по-добре.
Но да кажем средно около 50W/m.
Или мога да дам един пример:
Къща около 120-150 м2,топлинните и загуби са около 8-9 kW ТУК ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ИМА СТЕПЕНТА НА ИЗОЛАЦИЯ в момента давам пример)
тази инсталация има годишно натоварване 2400 ч .или по 6,5 ч.на денонощие.За да изчислим външния кръг (геосондите)се ползва следната формула: 9000W x 0,75 = 6750 W
от 6750 W : 50 W/m и = 135 м. геосонди
понеже тези геосонди са по типоразмери следва или 2 х 70 м.или една от 140 м.
До AntonBM
Публикувано: пон ное 09, 2009 6:46 pm
от argento
При отворената система от 1,5 м3/ч. можеш да получиш около
8-9 kW. топлинна мощност при температура на вътрешния кръг 35 градуса
при COP 4,6 .Това е една зависимост от параметри ако вдигнем температурата на вътрешния кръг до 50 градуса то COP ще е 3,4.
Има и още зависимости какъв хладилен агент се използва,какъв тип е топлпобменника и др.
Но да обобщим около 8-9 kW При Т на водата(от сондажа) +10 градуса
и +50 градуса на вътрешния кръг.
А максималната температура зависи от производителя на Т.П.има такива
които дават максимална температура 65 градуса,но COP e много малко .
За пояснение само COP e коефициент на преобразуване.
Публикувано: пон ное 09, 2009 7:54 pm
от filmatoplo
Колко ток би изгоряла тази ТП в примера , за 5 месеца . Да разбирам ли че трябва да умножа 2400 по колкото струва един киловат на час електроенергия .
Публикувано: пон ное 09, 2009 8:13 pm
от Чаро
По мои скромни сметки, от 1,5м3 вода спокойно могат да се извлекат 11,5-12кв отоплителна мощност, с отнемане на 5 градуса. Компресор 3кв.
Ардженто, дай повече за типразмерните геосонди.
При температури от 60гр нагоре КОП-а пада под 3.
Публикувано: пон ное 09, 2009 8:22 pm
от filmatoplo
То хубаво ама много жилища не са подготвени да се отопляват с вода от 35-50 градуса .
Публикувано: пон ное 09, 2009 8:51 pm
от denuchi
а ето и въпроса от мен. каква ще е мощноста на единият и другият кръг. колко ще се получи COP на LT и HT. така за отопление, а при режим охлаждане какъв ще е ефекта. мога да осигуря до 10 куб./ч. вода от сондажа.
До filmatoplo
Публикувано: пон ное 09, 2009 9:28 pm
от argento
В посочения пример 2400 часа става въпрос за натоварване на почвата.
А изчислението за 5 или повече месеца се прави на база средно годишна температура за даден регион.
Съгласи се с мен,че едно е да отопляваш дадена сграда при -15градуса
тогава топлинните загуби са условно Х, а при -10 градуса Y.
Но да кажем следното: За 5 месеца ;регион София;зимен отоплителен период ,ТП работи 6,5ч. за 24 ч.(тоест тръгва спира,и и.н.)
при COP 4,5 и при 9 kW ТП имаме:
9000W : 4,5 = 2000 W
2000 W x 6,5 ч= 13 kW ще бъде консумацията за тези 24 часа
13 х 180 дена = 2340 kW
2340 kW x 0,17 ст.= 397,80 лв.
КАТО имай в предвид ,че това е на теория. На практика е +/- 15%