Страница 1 от 2
					
				Трудно загрява водата в радиаторите
				Публикувано: съб дек 26, 2009 2:13 pm
				от to66ko7
				Лятото ми монтираха парната система-състои се от 2 радиатора Н60см по 15 глидера всеки,алуминиеви.Това е за двете спални.Във банята има една лира и бойлер 120л(който  до момента работи само на ток).И в дневната/кухнята е печката Прити ЧВГ18 мисля че такъв беше модела+подово отопление само в кухненската част около 7-8 м2.От печката до колекторите са медни тръби мисла че са 20мм,а от колекторите нататък всичко е с тръви с алуминиева вложка 16мм мисля и всичко е на отделни кръгове.За това нещо ми казаха че ми трябва мощност около 11-12кв.Аз взех печка която и дават 18кв мощност та водната риза,обаче не може да качи температура,при нормално горене темп.на изхода е към 40-45 градуса,ако я натъпча с дърва и се разгори яко вдига до към 60 градуса,ама много трудно ги поддържа.Моля някой ако има някаква идея от каде може да е проблема да пише.
			 
			
					
				
				Публикувано: съб дек 26, 2009 4:32 pm
				от drm
				Нещо не мога да видя терморегулатора на помпата.Да не би да е захранена да върти постоянно.Също така не мидях и филтър на помпата.За бойлера захранването на 2-те серпентини с байпас просто е излишно,просто трябваше да исползува долната.Подовото с какви тръби е?
			 
			
					
				
				Публикувано: съб дек 26, 2009 5:08 pm
				от to66ko7
				Ами терморегулатор няма,помпата се включва от UPSа-като вдигне темп. я включвам и от там на сетне си върти постоянно.
Филтър няма.
А за бойлера вързаха двете серпентини за да стопля по бързо водата уж,ама не знам дали има някаква ползва единствено на ток,с 40-50 градуса каква вода ще стопли парното,просто няма смисъл.
			 
			
					
				Re: Трудно загрява водата в радиаторите
				Публикувано: съб дек 26, 2009 5:34 pm
				от 2v6
				to66ko7 написа:Лятото ми монтираха парната система-състои се от 2 радиатора Н60см по 15 глидера всеки,алуминиеви.Това е за двете спални.Във банята има една лира и бойлер 120л(който  до момента работи само на ток).И в дневната/кухнята е печката Прити ЧВГ18 мисля че такъв беше модела+подово отопление само в кухненската част около 7-8 м2.От печката до колекторите са медни тръби мисла че са 20мм,а от колекторите нататък всичко е с тръви с алуминиева вложка 16мм мисля и всичко е на отделни кръгове.За това нещо ми казаха че ми трябва мощност около 11-12кв.Аз взех печка която и дават 18кв мощност та водната риза,обаче не може да качи температура,при нормално горене темп.на изхода е към 40-45 градуса,ако я натъпча с дърва и се разгори яко вдига до към 60 градуса,ама много трудно ги поддържа.Моля някой ако има някаква идея от каде може да е проблема да пише.
Защо мислиш че има проблем 
 
 
Тази температура 40-45 градуса само са радиаторите и лирата ли ги поддържа (спряна циркулация през бойлера)?
Откъде взима въздух за горене камината?
За начало може да монтираш един термостат за помпата - да включва над 60 градуса 

 
			
					
				
				Публикувано: съб дек 26, 2009 9:26 pm
				от vanko68
				Отговора на проблема ти е в това,че мощността на камините се дава при 100% натоварване,демек яко разгорена и то с въглища.С дърва я смятай поне с 1/3 по-малко,даже и повече.Щом с дървата правиш 60 гр,с въглища ще стигнеш 80-90.
			 
			
					
				
				Публикувано: съб дек 26, 2009 10:02 pm
				от bibiqn
				Пробвай да претвориш малко кранчетата на радиаторите.И при мене беше почти същото .Трудно вдигах над 55 градуса ,но с притватряне на кранчетата и помпата на най-ниската скороста ефект има.Това с въглищата също е вярно .По принцип на тея камини не дават да се горят въглища затова слагай по малко докато хванеш мярката.
			 
			
					
				
				Публикувано: нед дек 27, 2009 10:47 am
				от drm
				Сложи си за начало терморегулатор на помпата.С него ще можеш да я вдигаш и на 70градуса.
			 
			
					
				
				Публикувано: пон дек 28, 2009 6:52 pm
				от to66ko7
				Този терморегулатор каде се слага -горе на изхода на топлата вода или долу на студената преди помпата?
И ако падне температурата под определени градуси и той спре помпата,има ли някаква циркулация на водата в системата или печката нагрява само водата която в момента е във водната риза докато не се включи помпата при достигане на зададена температура.И през това време докато помпата не върти не изстиват ли радиаторите?
И колко струва ориентировачно един приличен терморегулатор?
			 
			
					
				
				Публикувано: пон дек 28, 2009 7:01 pm
				от filmatoplo
				B 2000 е термостат с добри качества струва от 19 до 25 лева - сива квадратна кутийка с тъмносиво копче с цифри за настройка , монтира се вън на топлата тръба привързан с метална верижка .Модел на Emmeti.
			 
			
					
				Отговор
				Публикувано: ср дек 30, 2009 5:31 pm
				от pac_
				Тези които са правили системата,трябва да ги намериш и да Си вземеш поне половината пари!!!Помпата Ти няма спир,кранове,филтър,термостат.Нямаш спир кран на топлата вода.Не виждам кран за източване на камината?На бойлера е написано като за "аборигени" коя серпентина за какво е!Така вързан бойлера е с много голяма площ за топлоотдаване и отначало "краде много от топлото!Вържи само долната серпентина.Горната е за слънцето!А с така вързан разш.съд Си имаш БОМБА в къщи!!!Разш.съд се вързва на студената тръба(входяща) на камината БЕЗ никаква спирателна арматура по пътя на водата с отделна тръба ф16, от него до камината!!!Ако тръбите до колектора са ф22 то нямаш и дебит достатъчно!Трябва да са поне ф28.За два радиатора,лира,подово и бойлер(за сега на ток) е малко големичка но нищо имаш запас на мощност!А и това компютърно UPS-че много не може да му се разчита.Сигурно помпата Ти бръмчи с него а и колко вереме мислиш ,че ще изкара  малкото акумулаторче вътре?Май трябва повече пари да Си "върнеш) и да Ги поотупаш малко по ръчичките!  Напоследък се "нароиха" много "майстори"! 