ilkoandonow написа:значи, изчисленията ги правих от форума имаше въпрос как се изчислява мощността, дадени са формули и т.н. А моята идея е на долния етаж да си направя механа или по точно битова стая където да е камината, а и от там да се отопляват 2та етажа
Тия изчисления не стават, защото:
1. не си сметнал конвективните загуби през покривната конструкция като хората;
2. не си сметнал загубите към пода (към земя);
3. нямаш никаква идея за загубите от въздухообмен (инфилтрация);
4. коефициентите на топлопредаване между външните стени и външния въздух зависят от географското положение на къщата ти (скорост и посока на вятъра, изложение на къщата и ориентация спрямо небесните посоки), а във 'формулите' е забита една стойност, която и ти не знаеш за къде е, както и тоя дето е публикувал 'формулите';
5. не си отчел топлинните печалби (от източници вътре в къщата и от слънчевото греене);
6. въобще не си отчел климата на региона в който се намира къщата, външна изчислителна температура (в Софето е едно, в Кнежа друго, а във Варна е съвсем друга бира);
7. каква неосигуреност си предвидил за тая къща (тоя въпрос даже не го разбираш).
Сега сам разбираш, колко нищожна е вероятността да си уцелил изчислителния отоплителен товар на къщата си (по който да оразмериш котела). Моят съвет е да намериш някой приятел наблизо, който му разбира и, когото да запознаеш с геометрията на къщата и използваните материали, за да ти сметне нещата прилично за некоя и друга бира или да си платиш за тая работа. Инак рискуваш да станеш твърде чест посетител на тоя раздел на форума.
Успех.
п.п. Изолацията ти не е изпълнена читаво, защо си оставил тези 'ребра' от бетоний - плочите на верандата и козирката необлечени, както и външното стълбище. Вкарването на водостока в изолацията също е доста неправилно (да не кажа друга дума).