Важно за безопасност и дълготрайност!

Публикувано: нед яну 31, 2010 9:50 pm
от PCL82
Разговарях с инженер по топлотехника и получих няколко ценни съвета при изграждане на бъдещата ми система.


1. Разширителният съд да е на възходящата тръба задължително с директна тръба без стеснения и разклонения и кранове. Така появила се пара ще излиза директно.

2. Независимо какво излиза от изчисленията за осигурителната тръба към разширителния съд в немската литеретура се казва диаметърът й да не е по-малък от 1". Причината е, че при по-малки диаметри може да настъпи запушаване, а при пластмасовите тръби стапяне. Това е много опасно.

3.Дори системата да е отворена да се сложи предпазен вентил близо до камината в случай на запушване.

Горните три съвета бяха аргументирани от нещастен случай със сина на близки на инженера. Момчето зареждало котлето, когато то избухнало и пострадала ръката му.

От мен за тъбите:

4. Медните тръби са подходящи в съчетание с алуминиеви радиатори САМО при затворени системи. Тогава в системата не влиза кислород и корозия не настъпва. При отворените се получава активна електрохимична корозия. За отворени системи са подходящи PEX AL, PP Stabi и черни тръби.

http://www.bosy-online.de/Korrosion/ver ... nlagen.pdf

5. Поцинкованите тръби не са подходящи за отоплителни инсталации с температура над 63°С. Горещата вода води до точкова корозия на цинка. Отделят се водород и цинкови частици, които запушват вентилите.

Да се ползават черни тръби и черни фитинги от темперован чугун.