Страница 1 от 4

Микропроцесорно управление на котли за твърдо гориво.

Публикувано: чет фев 04, 2010 3:19 pm
от borq
Искам да споделя моя опит от монтажа и наблюдения от експлоатацията на следното управление REM09B.
Три сезона ползвах котел „VIADRUS V26-7” отворен тип в режим на управление „ръчно” (отиди виж и регулирай :-) накрая ми писна и реших да си монтирам автоматично управление. След дълго търсене по магазини и интернет попаднах на този модел REM09B.
http://www.remtechnology.eu/catalog/pro ... cts_id=353
Изображение

След като ме увериха, че може да се използва за всички котли твърдо гориво и има 12 месеца гаранция се реших да го закупя и монтирам.

Системата се предлага в следната комплектация:
1. Микропроцесорен терморегулатор REM02B (с датчик за температура) - 1 брой.
2. Аварийното захранване R200W (без акумулатор) – 1 брой.
3. Вентилатор WB6A – 1 брой.

Вентилатора монтирах лесно, направих една планка и две шини и го монтирах на котела с болтове.
Аварийното захранване го свързах към един стар автомобилен акумулатор.

Регулатора има възможност да управлява:
1. Вентилатор (управлението е с регулиране на оборотите от нула до макс.)
2. Циркулационна помпа на централното отопление
3. Помпа на бойлер за гореща вода
4. Стаен термостат.

Първото ми впечатление:
Веднага забелязах, че въглищата изгарят напълно. Преди когато го нямаше регулатора ( вентилатор) след като изгасне котела ,голяма част от въглищата не изгаряха напълно и си отиваха на боклука .
Има вградена памет което значи, че си помни настройките в случай на спиране на захранването.

Има и вградена защита от аварийни ситуации. Разпознава следните аварийни ситуации:
- Повреждане на датчика за температура;
- Прекъсване в кабелите свързващи датчика на температура;
- Повишаване на водата в котела до 93С;
- Включване на авариен датчик STB;

В авариен режим се задейства светлинна и звукова аларма, като незабавно се спира вентилатора и се включва помпата в непрекъсната циркулация. До момента не ми се е случвало, но го изпробвах предварително с нагряване на датчика с запалка.

Регулатора работи в три режима: запалване, работен и авариен режим.
Режим запалване се включва ръчно, а останалите са автоматични.
В режим запалване включва вентилатора на продухване докато температурата на водата стигне 35 градуса, след това автоматично преминава в работен режим.
В работен режим поддържа автоматично предварително зададената температури през три различни времеви зони. Като температурите и часовите зони могат да се регулират.
Много съм доволен до момента от работата на регулатора. Поддържа си зададената температура постоянна.

Публикувано: чет фев 04, 2010 4:47 pm
от filmatoplo
Tуй чудо -може ли да регулира смесителен кръг чрез вентил и задвижка , съобразено по външна и вътрешна температура .

Публикувано: чет фев 04, 2010 6:08 pm
от borq
Не съм много сигурен дали разбрах какво ме питаш.
Но вместо помпите може да се регулират ел. вентили, тъй като изходите за управление на помпа циркулация и помпа бойлер ГВ са ел. контакти (1А/ 230VA) /отворено/затворено/
Относно температурите:
Ако се постави стаен термостат. Има контакт за включване на всякакъв термостат на който му се затваря контакта при определена температура. След достигане на тази температура (затворени контакти) регулатора включва помпа циркулация в цикличен режим като се намаля температурата на водата в котела.
Ако се постави пък допълнителен температурен датчик в бойлера ГВ. Помпата на БГВ работи докато температурата на котела е по голяма от температурата на бойлера.
В ръководството пише, че може да се монтира и специален стаен термостат с неделни програми и задаване на минимална и максимална температура.

Публикувано: чет фев 04, 2010 6:24 pm
от Zoro5
За тия пари можеше да цепи и дърва... :-D

Публикувано: чет фев 04, 2010 6:31 pm
от fbr
Zoro5 написа:
За тия пари можеше да цепи и дърва... :-D
Не бях погледнал линка, не само да цепи. би трябвало и да носи дърва.

Публикувано: чет фев 04, 2010 8:16 pm
от filmatoplo
Колко е цената .

Публикувано: чет фев 04, 2010 8:20 pm
от Neosi
Хм....900 лв. и за какво!?!
Атмоса има почти всичко това.

Публикувано: пет фев 05, 2010 7:56 am
от kretio74
не че съм скръндза ама това са 900 лв. бре за най-много половината някой приятел електрончик може да ти направи даже и по-добър вариант :?

Публикувано: пет фев 05, 2010 8:37 am
от filmatoplo
Поморийския контролер също цепи и носи дърва :) на по ника цена .

Публикувано: пет фев 05, 2010 10:36 am
от borq
Ниска, висока това е цената на комплекта (регулатор, вентилатор, UPS). Ако си вземеш само регулатор, ще ти излезе по ниска цена. Ама трябва да си намериш и подходящ вентилатор.
Просто когато търсих в магазините Варна и интернет само на това попаднах.
А вие като знаете такива устройства, направете добро и споделете наблюдения, линкове и цени.... :?: