Наполовина

Публикувано: вт фев 23, 2010 8:16 pm
от ivec
Здравейте! Преди малко за мое най-голямо съжаление, установих че един от радиаторите ми/алуминиев 20 ребра/ е нагрят само в горната си половина, докато долната е почти студена. Развъртях пробката, тече само вода, но полза никаква. Ще съм благодарен на всякакви мнения и препоръки. Става въпрос за къща с локално парно на гравитачен принцип, на радиаторите това им е трета зима.

Re: Наполовина

Публикувано: вт фев 23, 2010 8:50 pm
от naskov
Слаб дебит през радиатора :!: . Ако има кранчета виж дали са развити до край. Ако това не помага тръбите сигурно са с по-малък диаметър от необходимия(може и да са запушени) и трябва помпа. Можеш да пробваш да намалиш останалите радиатори, за да се увеличи дебита през въпросния. През годините имало ли е проблем?

Публикувано: вт фев 23, 2010 9:36 pm
от Bobivan
Виж наклона на радиатора....да не се се друсали децата на него... :lol: :lol: :lol:

Публикувано: вт фев 23, 2010 11:19 pm
от ivec
Децата вече са големи и ги интересуват други работи, вместо да се друсат по радиаторите. Това в кръга на шегата. Иначе досега проблем не е имало, това е от няколко дена. Въпросният радиатор е в хола и усетих, че има промяна в температурата и така го хванах.

Публикувано: ср фев 24, 2010 9:06 am
от filmatoplo
Ако може го свали , провери крановете дали текът нормално да нее заседнало нещо , после промий радиатора да няма нещо и в него -утайки и др.С какви тръби си и как е направена системата . :wink:

Публикувано: ср фев 24, 2010 9:20 am
от ivec
Инсталацията е стара - около 30 г. Тръбите са по 1", а системата е на гравитачен принцип, с горно разпределение, отворен тип. Като източих от пробката около 2 чаши вода, малко се пооправи, но не е както трябва. Явно като свърши сезона ще трябва да се сваля!

Публикувано: ср фев 24, 2010 9:33 am
от filmatoplo
И така става , спри 2 та крана на радиатора -отвий кранчето за точене и пущай крановете поотделно за продухване . :wink: