Страница 1 от 1

сечение-мощност

Публикувано: съб окт 02, 2010 6:56 pm
от mityom
Привет колеги, с идването на зимата както всяка година така и тази най-актуалната тема става отоплението........
Та така, въпросът ми е каква топлинна мощност мога да прекарам през тръба 1/2 метална със средна температура на водата 70гр., защото мисля да включа малката серпентина на бойлер 200л. с 2 серпентини на сън систем като не знам каква мощност е тя горе-долу, а сега ми дойде и идея да включа към тази тръба и 1 радиатор около 2kw който не е с приоритет пред бойлера, който ще се включва на всяка цена?

Публикувано: съб окт 02, 2010 7:09 pm
от filmatoplo
Ще ги захрани , за мощност не мога да определя.

Публикувано: съб окт 02, 2010 7:13 pm
от torbalan
70 гр. ти е горещата
а това, дето е студено - колко студено ще бъде...
щото за мощността не е важна температурата, а разликата между температурата на входа на топлообменника и на изхода...

през Ф15 медна тръба минават 4 - 5 КВт без зор... при необходимост с по-яка помпа може и повече да се прекарат :)

Публикувано: съб окт 02, 2010 7:30 pm
от filmatoplo
Моята печка с водна риза съм я направил с тръба фи-18 главни под перваза и отклонения фи-15 за всеки радиатор ,лира,бойлер. По принцип трябваше фи-22 да пусна , но така се случи. :wink:

Публикувано: съб окт 02, 2010 7:31 pm
от torbalan
така е...
повече жега и по-яка помпа и всичко се оправя :)

Публикувано: нед окт 03, 2010 11:25 am
от mityom
забравих факта, че тръбата не е изолирана защото минава през 2 бани (които ако остане мощност също ще закача) и докто стигне до бойлера температурата ще пдне можеби 10-15 градуса и другото което е по-важно системата е гравитачна за сега

Публикувано: нед окт 03, 2010 4:46 pm
от drm
На 1/2 имаш между 7 и 9 kw. ,в зависимост от това какъв вид точно е тръбата,и също така степента на гладкост на вътрешната стена.Ако е медна добре, 9 киловата ги имаш без проблем,но ако е черна или подцинкована максимум 7 киловата.

Публикувано: пон окт 04, 2010 9:22 am
от mityom
благодаря на отзовалите се като го направя ще кажа за резултата :drinkers:

Публикувано: чет окт 07, 2010 6:49 pm
от mityom
бойлера е вързан и работи добре мисля, ще пробвм и с радятора и ще пиша пак