Страница 1 от 5
Проблем с абонатна станция.
Публикувано: ср окт 06, 2010 10:22 am
от parad0x
Здравейте,
от няколко дни имаме проблем с топлата вода. Ще се опитам накратко да обясня за какво става дума. Живея във висок блок с два кръга на водоподаване, ниско налягане до 8ми етаж и високо налягане (след хидрофор) до 16ти етаж. За целта има и две отделни абонатни станции. Тази за горните етажи обаче започна да прави някакъв проблем. Когато няма потребление на топла вода, топлопбменника се нагрява хубаво и температурата се качва до около 45 градуса. Но когато се пусне топла вода от някой той много бързо я изразходва, топлообменника изстива и температурата става на 20 градуса. За сравнение показателите на другата абонатна станция, която е еднаква са постоянни 55-60 градуса независимо от потреблението и винаги горещ топлообменник. Кажете според вас какъв е проблема, защото два пъти идват техници в работно време, когато никой не ползва топла вода, виждат че примерно температурата е 45-50 градуса и си заминават.
И още един върпос. Как се процедира с рециркулация на топлата вода след хидрофорна помпа, която да осигури налягането до 16тия етаж, защото сега като се пусне топлата вода се изтичат по 200 литра вода докато дойде топла и това ме побърква

.
Публикувано: ср окт 06, 2010 10:44 am
от filmatoplo
Рециркулация няма ли - която да подържа винаги топли тръбите до батерията на мифката. А кръга с хидрофора действал ли е нормално някога.

Публикувано: ср окт 06, 2010 10:46 am
от parad0x
Ами кръга с хидрофора си действа защото по горните етажи иначе нямаше да имаме никаква вода

. Но за съжаление от както съм там рециркулация не е имало, от 2008г. За преди това незнам но инсталацията си е с три тръби, топла, студена и ... рециркулационна.
Публикувано: ср окт 06, 2010 11:19 am
от filmatoplo
Понеже не познавам лично инсталацията да поумувам , с хидрофора само вдигате налягане на студената вода за да може да се качи до 16 етаж така ли , и междувременно част от тая студена вода влиза в топлообменника и излиза като топла вода която чакате да ви дойде до банята.Ако през топлообменника мине студена вода тя трябва веднага да се стопли на изхода , но само ако отдругата страна на топлообменника циркулира гореща вода от Теца.Ако няма Ре циркулация от третата тръба ще чакате доста да дойде топлата вода до горе.Кое не е така

Публикувано: ср окт 06, 2010 12:13 pm
от parad0x
Всичко е така, и топла вода има от теца и стига до топлообменника но там вече какво се случва незнам. Топлообменника се нагрява бавно и веднага щом се пусне топлата вода от някой изстива бързо, а тръбата на входа му си остава топла. Всичко което казваш си е така но някъде става проблема. Или е запушен топлообменника и през него не преминава достатъчно топла вода за да затопли студената питейна, или пък някъде преди него е станало запушването и резултата е същия, или след него вентила за диференциално налягане се е затворил и реално водата от тец-а не може да циркулира нормално.
Колкото до рециркулацията, да, няма такава и съответно като пуснем топлата вода си тече студена по 5 минути докато дойде топла, но все пак ни я отчитат по водомер и си я плащаме като топла. Никакво "Качество на Услугата" нямат

.
Публикувано: ср окт 06, 2010 12:36 pm
от filmatoplo
Поскоро викнете специалист да я оправи , ама наистина който разбира.
Публикувано: ср окт 06, 2010 2:13 pm
от nivanov
По спомени абонатната станция е собственост на топлофикация, направо гонете енергетика ви да оправя бакиите ...
Най вероятно или запушен топлообменник, или недостатъчен дебит до него ...
Публикувано: ср окт 06, 2010 2:20 pm
от parad0x
Мда, за съжаление вече два пъти викаме "специалистите" на топлофикация, които би трябвало да разбират този тип защото преди 1-2 години всички преминахме на тях. Преди малко пак се разходих до там, колкото да се уверя в това, което подозирах. В момента няма никакво потребление на топла вода (вижда се по водомера на входящата тръба) и съответно всичко изглежда ок. Температурата е 48-52 градуса, тръбата на тецовата вода е топла, както на входа, така и на изхода. Ако сега отиде техник и само погледне показателите ще реши че всичко е ок. Но ако накара някой да си пусне топлата вода и да изчака малко ще види проблема.
Ето как изглежда абонатната:
Понеже постъпи второ мнение, че най-вероятно проблема е че тази абонатна станция не е свързана уточнявам отново -
Това е примерна абонатна станция, същия модел като нашата, снимана от някой любознателен човечец докато още е била на тротоара пред блока му подготвена за монтаж.
Публикувано: ср окт 06, 2010 3:52 pm
от filmatoplo
Левия полипропилен със сивата помпичка е ре-циркулацията.От Теца какви показания показват термометърите вход-изход през топлообменника -преди и повреме на консумация. Проверете да няма затворени кранове .
Публикувано: ср окт 06, 2010 3:57 pm
от nivanov
Чак сега се загледах в снимката ... Ако е актуална (разбирай крановете са така) просто крана на изхода на топлата е затворен и в момента точите топла вода през рециркулационната тръба :> Провери го това, може да се окаже елементарно решение на проблема :>