Страница 1 от 1

Свързване на UPS със термореле и помпа Грундфос?

Публикувано: ср окт 06, 2010 10:07 pm
от mchervenkov
Днес докато търсех кабели да свържа помпата с упс и терморелето проверих изходящите проводници на UPS кое е фаза кое е нула ей така за всеки случай оказа се че фазоуказателя (фазомера) ми показва две фази и нула. Изходите за от УПС за помпата са три проводника, кафяв, син и жълтозелан. Кафявия и синия ми покавазват фаза. UPS е на Протон Правец http://www.proton-ms.com/index.php?opti ... &Itemid=53 Модел IN – 100 SK хубаво ама ме обърка. Помпата ми е грундфос UPBasic и има три изхода L N и земя. Мислех си свързвам синята и жълтозелената със помпата а фазата демек кафявата през терморелето минава и тогава се свързва на помпата. Само че останах в шах. За какво ми са две фази? Терморелето е италианско марка Prodigy . То има сврързване със земя и три клеми който ако се не лъжат се свързват на Р1 и 2 и земя ама там вече е ясна работата.
Как се свързва цялата система?

Публикувано: чет окт 07, 2010 8:06 am
от mchervenkov
Добре де никой ли не знае?

Публикувано: чет окт 07, 2010 9:17 am
от tysonlkr
Няма ли някаква схема на свързване дадена ти с ЮПС-а?

Релето според мен заземяването не е на клемите които си показал. Клемите са за фазата (входа ако може така да се каже) и два изхода единият се комутира от терморелето, а другият е авариен който подава ток при изключено реле (когато завъртиш бутона на нулево положение) :wink:

За ЮПС-а незнам защо е със две фази. Попринцип жълто-зеленият кабел е заземяването, а другите два фаза и нула. Нямам идея защо ти показва фаза и на двата :shock:
Неможе да не са ти дали схема на свързване на ЮПС-а

Публикувано: чет окт 07, 2010 9:21 am
от filmatoplo
Провери го с пробна лампа , скоро и на мен ми показваше уж 2 фази -истинската фаза свети силно , а отечката свети по слабо .Но като свържа консуматор си работи , има вероятност на нулата да идва лека отечка през някоя глим лампа -но това ще го каже спец по ела .

Публикувано: чет окт 07, 2010 9:35 am
от mchervenkov
Да така се и оказа снощи го включих за 24 часа както пише в ръководството и при включено мрежово захранване се оказа че няма този проблем :). Синята ми е фаза, кафявата нула и жълто-зелената ми е земя като го пробвам на батерия си дава лека утечка но с фазомера. Извадих полу здравия мултицет и замерих кое къде е:)

Публикувано: чет окт 07, 2010 1:12 pm
от PCL82
Нормално е когато не си включил ЮПС-ът в контакта да ти свети фазомерът и на двата активни проводника. Все пак за да наречеш единия фаза, а другия нула, трябва да приведеш кръстения нула към потенциала на земята. Това става като включиш уреда в контакта, където нулата е заземена. Ако ЮПС-ът не е включен в мрежата всичко виси във въздуха, неопределено спрямо земя.

Жълто-зеления цвят е резервиран за защитен проводник и не може да се използва по никой начин за работен.

Термостатът има 4 клеми-заземяване, превключващ контакт и нормално отворен и нормално затворен контакт. Ще са ти нужни само 3 от тях-зазмяването (жълто зелен), превключващия контакт Р1 (кафяв или черен) и този, който при студено състояние е отворен, а при горещо включен (син). Внимавай като ги мериш врътката да не е в начално изключено положение.


Внимание: сигурно на ЮПС-ът пише, че не бива да се изключва под товар! Това означава, че не може да свържеш термостата направо последователно на помпата, защото ще изгориш крайните транзистори на ЮПС-ът в авариен режим.

Налага се ЮПС-т да се преработи, като се изведе допълнителен кабел за термостата, който да изключва помпата, само когато тя се захранва от мрежата, но не и от батерията. ЮПС-ите на Интиел имат такъв извод, но този няма и трябва да се добави, ако искаш да има термостат.

Как става преработването: Ключат за вклювване е двуполюсен. През единият полюс се прекъсва единият проводник от мрежовото захранване, а през другия се прекъсват 12-те волта от батерията.

Твоята задача е да откриеш кой контакт прекъсва мрежовото захранване и последователно на него да свържеш термостата. Ще трябва отпред на панела да пробиеш още един отвор и да сложиш кабелен щуцер. Ще тябва да се откажеш от гаранцията.

Публикувано: чет окт 07, 2010 6:08 pm
от filmatoplo
В Поморийските юпиеси има клема за свързване на термостат , за целта се маха едно мостче -има го описано в експлоатациата.Е много пъти го практикуваме по лошия начин :wink:

Публикувано: пет окт 08, 2010 4:27 pm
от purkinie
А ЮПС от Стил Електроникс имат ли допълнителен извод за термостат?
За тези от "Камък" от гр. Левски нямат и там може ли да се върже термостат без да се "преправят"?