Свързване на КОТЕЛ -- ???
Публикувано: нед окт 10, 2010 3:45 pm
от mitko_rupite
Здравейте , тези дни ходих при един приятел и видях как са му вързали котела / полиризен котел /...
Инсталацията е правена отдавна и три зими вече си работи нормално .
Въпроса е :
защо е направена тази връзка веднага след котела ,
свързали са топлата и студената и са сложили спирателен кран ???
заб.
Крана е постоянно затворен откакто съществува системата - но и приятеля незнае защо е сложен ..
Благодаря Ви предварително .
.
Публикувано: нед окт 10, 2010 3:53 pm
от srusev
Ами ако този кран се смени с трипътен вентил или се отвори и на помпата се монтира термореле да включва над 65гр. ще се оправи системата. Но сега е неправилно свързан, аз не съм специалист, но имам пиролизен. Така както е може котела да му корозира скоро.
Re: Свързване на КОТЕЛ -- ???
Публикувано: нед окт 10, 2010 4:28 pm
от naskov
Сигурен ли си, че помпата е точно там

Re: Свързване на КОТЕЛ -- ???
Публикувано: нед окт 10, 2010 8:19 pm
от mitko_rupite
naskov написа:Сигурен ли си, че помпата е точно там 
Да там е !!
Както е на рисунката която съм приложил..
Публикувано: нед окт 10, 2010 8:41 pm
от mitko_rupite
Потърсих Жокер по Телефона от ШЕФА на
ТОЗИ САЙТ
Човека Ми обясни ,че Явно е Било предвидено от майсторите - да се постави някакъв термо датчик / термо клапан , или някакво термо управление (по телефона трудно го разбрах) на топлата тръба /
Което УПРАВЛЕНИЕ -- да ВЪРТИ ВОДАТА САМО В КОТЕЛА когато не е достигнала температура повече от 50-60 градуса ...
С това се постигало - да не се образувал излишен КОНДЕНЗ --
Но тва ТЕРМО управление е било скъпичко / около 150лв/ и явно собственика не е поискал тази екстра ..
-------
На мене лично -- не ми стана много ясно ....
Ако има някой знаещ - ще съм благодарен .
Поздрави ...
Хмм сега като видях схемата пак --- как ще я ВЪРТИ ВОДАТА

та помпата НЕ УЧАСТВА в играта
.
Публикувано: нед окт 10, 2010 8:46 pm
от naskov
mitko_rupite написа:
Хмм сега като видях схемата пак --- как ще я ВЪРТИ ВОДАТА
та помпата НЕ УЧАСТВА в играта
.
E затова това те питам

Публикувано: нед окт 10, 2010 8:52 pm
от LazarGanev
Горе, на мястото на тетката се слага трипътен вентил, който да пропуска вода към радиаторите, чак когато подмине 60°С. Под тази температура водата се върти само в котела. Кранът служи за балансиране на дватат потока. naskov ненапразно попита дали помпата е точно там, а не от страната на котела, защото при такова разположение вентилът трябва да е с ел.задвижка и контролер, което доста надхвърля 150лв. За тази сума може да стане само с термостатичен вентил, но тогава мястото на помпата не е там.
Публикувано: нед окт 10, 2010 9:09 pm
от mitko_rupite
Благодаря Ви .....изясняват се нещата горе долу ...
---------
Под тази температура водата се върти само в котела.
при такова разположение вентилът трябва да е с ел.задвижка и контролер, което доста надхвърля 150лв.
Лазаре как без участието на Помпата -- ще се върти само в котела / дори и винтила да е с ЕЛ задвижка и контролер /
???
Публикувано: нед окт 10, 2010 9:41 pm
от LazarGanev
Принципно схемата е с 2 помпи, но става и с една, макар и не оптимално. при частично отворен вентил, помпата успява да върти и малкия кръг, но при затворен малък кръг тя остава изолирана и се разчита само на естествена конвекция, която не е много добра
Публикувано: нед окт 10, 2010 9:44 pm
от torbalan
е няма как да стане точно това...
ако се отвори вентила - водата ще хване "краткия" път и ще заобикаля котела... само една малка част ще минава през котела...
дефакто, водата в котела пак ще бъде загрята, но според мен е по-добре помпата да е след тройника от страната на котела...