Страница 1 от 3

въпрос за избор на помпа

Публикувано: нед окт 24, 2010 2:15 pm
от MAN463
Здравейте,искам да попитам каква помпа ми трябва за инсталация на къща на един етаж като котела е в мазето.Сега съм със помпа Grundfos 25-4 но ми се струва слаба защото имам височина от котела до бойлера от почти 5 метра и бойлера не загрява ако не изключа някой от радиаторите.Благодаря предварително.

Публикувано: нед окт 24, 2010 3:34 pm
от AntonBM
Следващият типоразмер е UPS 25-6 или UPS 25-60.
Тази, която имаш трябва да стига за котел с мощност до 20 kWh. Ако твоя е по-малък, значи нещо не е наред със системата ти. Почиствал ли си филтъра си скоро? На коя скорост я ползваш?
Височината до бойлера е без значение – колкото се качва толкова и слиза. Скачени съдове са топлата и студената линия. Пада на налягане е от значение. Най-големи загуби имаш във филтъра. Цялата ти инсталация е под 1 метър воден стълб, а във филтъра може да достигне 2-3 метра.

Публикувано: нед окт 24, 2010 3:54 pm
от MAN463
котела е с мощност 56 кw филтъра е чист просто мисля че помпата няма дебит на 2-ра степен е включена

Публикувано: нед окт 24, 2010 3:58 pm
от Bobivan
Слабинка ми се види за 50 кв...Може би 32-5/6 ще е по добра..

Публикувано: нед окт 24, 2010 4:17 pm
от MAN463
И аз стигнах до този извод.Тази помпа ми е от камината с водна риза а котела го купих сега.Просто не знам колко по-голяма ми трябва.Тази се задъхва.

Публикувано: нед окт 24, 2010 6:55 pm
от denuchi
То дали 32-60 или 25-60 все тая. Дори по добре 25-60. Една 25-70/80 ще е най добре има си и напор и дебит. Аз лично предпочитам TP 25-50/2. Огън помпа.

Публикувано: нед окт 24, 2010 7:23 pm
от filmatoplo
Невярвам да е от помпата , понякога и аз си мисля така -и излишно се застраховам с 25-60 -32-60 .В интерес на истината аз монтирам само 3 скоростни с крайно число -40,60,80 .Но не е изкючено и помпата да е причината .Така като чета -системата или е с тесни тръби или нещо не е балансирана , може и въздух да има някъде .По скоро конструктивна грешка има .

Публикувано: нед окт 24, 2010 7:48 pm
от mityom
извинявам се предварително на колегата,че ползвам неговата тема, ама и аз трябва да слагам помпа та да обсъдим тук заедно
денивелацията ми е 10м котлето около 40кв а тръбите тръгват 2цола метални а на последната точка бойлера е 1/2 системата сега работи гравитачно но ми се струва, че трябва помпа за по-добро кпд на бойлера ,щото сега като е загрял и няма много дебит и грее бавно
имам grundfos ups 25-80
ще ми свърши ли работа

Публикувано: нед окт 24, 2010 8:20 pm
от LazarGanev
Защо не я сложиш само на бойлера, а отоплението да си остане гравитачно?

Публикувано: нед окт 24, 2010 9:47 pm
от naskov
mityom написа:
извинявам се предварително на колегата,че ползвам неговата тема, ама и аз трябва да слагам помпа та да обсъдим тук заедно
денивелацията ми е 10м котлето около 40кв а тръбите тръгват 2цола метални а на последната точка бойлера е 1/2 системата сега работи гравитачно но ми се струва, че трябва помпа за по-добро кпд на бойлера ,щото сега като е загрял и няма много дебит и грее бавно
имам grundfos ups 25-80
ще ми свърши ли работа
Прекалено мощна е. Трябва да я използваш на първа степен