Страница 1 от 1

Публикувано: вт окт 26, 2010 8:42 am
от LazarGanev
Щом излиза студена вода, значи радиаторите не са малко, а дебитът е малък - виж да няма полузатворен някой кран или ако има филтър да е запушен. Помпата предполагам е централна, в котелното? Преди нея задължително има филтър - трябва да се провери.

Публикувано: вт окт 26, 2010 8:53 am
от AntonBM
40 литра/час дават 900Wh при ΔТ=20°. Радиаторите ти ако са h=500, са с мощност към 2500 с лирата стават 3000W. За да са захранени нормално ти требва дебит към 135 литра/час.
Освен филтъра, погледни на коя скорост работи помпата (ако изобщо има скорости).

Публикувано: вт окт 26, 2010 9:03 am
от AntonBM
Едната е за циркулация на топлата вода в радиаторите (по-голямата), а другата е за топлата вода за баните (БГВ) – превърта циркулация до по-далечните бани, за да текне веднага топло, когато се отворят чешмите им.
Ти огледай нещата около по-голямата помпа. И аз си мисля, че може да е филтъра.
П.П. други абонати оплакват ли се от студа? Може проблема да си е пр теб, а не долу. Огледай си всички радиаторни вентили (долните също) и колектора (ако има такъв).

Публикувано: вт окт 26, 2010 9:11 am
от AntonBM
Около него трябва да има кранове. Той се монтира преди помпата, а тя задължително трябва да има (за ремонт).
Затваряш крановете и развинтваш филтъра – става с ключ. Добре е да се спре и помпата, но ако е за кратко може и да не я спираш.

Публикувано: вт окт 26, 2010 9:36 am
от LazarGanev
Може би трябват настройки за балансиране на системата - търсете съпорт

Публикувано: вт окт 26, 2010 10:52 am
от filmatoplo
Скоро имаше подобна тема обаче проблем с топлата вода пак в абонатната -оказало се един кран преди топлообменника на тецовата вода .Щом има голяма разлика вход изход през радиатора -значи слаб дебит -циркулация през него .По пътя на логиката проследете пътя на топлото до радиатора .

Публикувано: вт окт 26, 2010 12:36 pm
от AntonBM
Аз го виждам като проектантска грешка. Има голяма разлика в пада на налягане на 2-та клона. Водата минава по по-лекия клон. Виж има ли кран за регулация на този клон. С притваряне на този кран може да се изравни пада на 2-та клона. Обезвъздушаването няма да помогне.
Няма забрана да слагаш своя си помпа, но това е по-трудно от балансирането на клона. Така решаваш само своя проблем – възможно е да докараш грижи и на съседите си, които също са на този клон.
П.П. Възможно е да има кран на вашият клон и той да е притворен.

Публикувано: чет окт 28, 2010 8:59 am
от filmatoplo
:) Супер тъкмо навреме -че вънка сняг забръска :wink: знаех си че нещо е запушено -ама от разтояние как да го оправя . :)