Страница 1 от 5

Шум в помпата

Публикувано: вт окт 26, 2010 3:55 pm
от miro__s
Здравейте,
парното ми е отворена система, с камина Прити, помпа WILO TF110, RSL 20/70. Проблема е че след известна работа (на първа степен е) помпата започва да шуми. На нея има клапан за обезвъздушаване и съответно обезвъздушавам от него. Шума спира за известно време, но после пак се появява. Обезвъздушавам и всичко се повтаря отново и отново. Оказва се че в помпата винаги има въздух. Обезвъздушавах и от самата помпа, но решението отново е временно. Камината има автоматичен обезвъздушител, без игличка е, оттам след първоначалното обезвъздушаване последващ въздух не излиза. Клапана си работи, но все пак пробвах да му завия капачката, да не е от там да смуче въздух, но резултат нямаше. Течове в системата няма, а радиаторите се загряват.
Възможно ли е да има проблем в самата помпа или да смуче въздух от някъде, без да има теч?

Публикувано: вт окт 26, 2010 4:33 pm
от lordmails
Помпата се обезвъздушава на най високата скорост.Как е поставена дай снимка ,ротора трябва да е хоризонтално разположен.

Публикувано: вт окт 26, 2010 11:23 pm
от miro__s
Да помпата е правилно поставена, ротора е хоризонтално разположен. Относно обезвъздушаването на помпата - доколкото знам се прави на спряна помпа.

Публикувано: ср окт 27, 2010 8:20 am
от lordmails
Тогава защо питаш щом си правиш каквото знаеш?

Публикувано: ср окт 27, 2010 8:32 am
от AntonBM
Струва ми се, че помпата ти е много по-мощна от необходимото, дори и на 1-ва скорост. Шума, който се появява е възможно да е от кавитация, а не от въздух.
Кавитацията е ефект на разкъсване на водата и образуване на парно мехурче в зони с понижено налягане. Това мехурче се придвижва от зона с по-ниско до зона с по-високо налягане и когато попадне там то имплозивно се свива. От там се появява шум.
Ефекта на кавитацията е по-забележим при отворени инсталации с мощни помпи, като се чува по-ясно при горещ топлоносител.
За да се избегне трябва да се повиши налягането или намали скоростта в зоната, където се образува това мехурче. Най- лесно става, като се притвори малко крана, който е след помпата.
П.П. Инсталациите наистина се обезвъздушават при спряна помпа.

?

Публикувано: ср окт 27, 2010 3:44 pm
от lz1add
Не казваш каква е инсталацията-отворена или затворена? При отворена е възможно от малък хидростатичен напор на разширителният съд или прекалено мощна помпа, да се появи т.нар.мъртва точка/и, от където за засмуква въздух/през авт.обезвъздушител или неплътности в инсталацията/.Тук Антон е прав както винаги.

Re: Шум в помпата

Публикувано: ср окт 27, 2010 4:12 pm
от naskov
miro__s написа:
Здравейте,
парното ми е отворена система,
Ами човека с това започва :wink:

Публикувано: ср окт 27, 2010 4:57 pm
от miro__s
За съжаление кран след помпата не е поставен, та явно ще трябва да сложа или да измисля как да намаля още оборотите на помпата...
Благодаря ви за отговорите!

ПП: ако има друго решение моля кажете, преди да съм отрязал тръбите, за да сложа крана :?

Публикувано: ср окт 27, 2010 5:33 pm
от sian
Сложи бленда на холендъра откъм входа на помпата.

Публикувано: ср окт 27, 2010 7:02 pm
от LazarGanev
sian написа:
Сложи бленда на холендъра откъм входа на помпата.
Това ще влоши положението - нужна е бленда на изхода на помпата