Страница 1 от 1

колко би била оптималната Т за водно подово отопление....

Публикувано: пон дек 27, 2010 12:53 pm
от marian1
Здравейте, имам идея да си прекарам една серпентина около "мястото на краката при дивана" според вас каква би била подходящата Т?

Публикувано: пон дек 27, 2010 12:55 pm
от LazarGanev
Около 40-45*

Публикувано: пон дек 27, 2010 1:37 pm
от Krelion
Аз бих я регулирал на 30-35.

Публикувано: пон дек 27, 2010 1:39 pm
от naughty
Krelion написа:
Аз бих я регулирал на 30-35.
+1

45 градуса и ще си като нестинарка

Публикувано: пон дек 27, 2010 2:45 pm
от LazarGanev
Максимум 40-45. Предполагам, че за един малък кръг няма да се ползва автоматика, а директно от изхода на радиатора, затова дадох максимума. Колкото по-ниска температура - по-добре, стига да върши работа :)

Публикувано: пон дек 27, 2010 6:33 pm
от filmatoplo
:) Малко странно :? как ще прецениш къде ще е дивана , пък и утре като ти писне тая подредба на мебелите -врътни цялата стаичка по добре . :wink: Без регулировка няма как да си пусне точно вода на колкото и да е градуси , още повече под 45 градуса .Дори и да пусне , няма да може да спира след достигане на определена температура .Малко сложно да стане истинско , но за на око е елементарно -вързано след радиатор -и колкото топли -толкова . :wink:

Публикувано: пон дек 27, 2010 8:43 pm
от marian1
Добре, в първата тема която писах бях дал повече подробности.Форумът се скапа и темата не се качи май :? .... :lol: после ме домързя отново да пиша всичко, и съкратих питането си.Сега другата част - Дали ще стане според вас, да поискам един човек който разбира от климатици, да го накарам да ми удължи тръбата с връщащият се фреон? или ми е налудничава идеята? Като се спази условието за 15 метра който се дават на моя климатик.Проблем ли ще е че тръбата с топлият фреон няма да е със същата дължина както на върнатата обратно към климатика?

П.П. Топло, преди години когато живеех на друго място,бях пуснал топлата вода да минава около кухненските шкафове - по пътечките - подът беше теракот.Когато започнеха да мият чинии, подът се затопляше и който миеше чинии се кефеше - имаше доста добър ефект - като се има предвид дължина от над 15 метра ....

Публикувано: вт дек 28, 2010 8:36 am
от AntonBM
Температурата на топлоносителя трябва да е максимум 40-45°, както ти пише Лазар, а температурата на пода е добре да е под 30°С, както ти пише Krelion.
Идеята да пуснеш връщащата на климатика в пода не е добра. Излишно товариш компресора, а помисли как ще се отрази това през лятото. Не ти трябва конденз по пода.
Явно търсиш тарикатски номер за затопляне на пода... Виждал съм да пускат топла вода за подово от ваната на банята и от пералня. Проблема е, че те не се ползват често. Иначе затоплят пода за малко.
Ако си спец в заваряването на медни тръби или имаш такъв познат, можеш да пуснеш подова серпентина и да я свържеш към хладилника. Само, че по този начин не може да се затопли голямо поле. Максимум 2 квадрата и то за голям хладилник.

Публикувано: вт дек 28, 2010 11:48 am
от filmatoplo
Здравейте , до колкото разбирам ти нямаш парно , а искаш някак да получиш топлинка по пода . :? :) Страхувам се че с каквото и да затоплиш пода няма да е безплатно ,от бойлера става да прекарваш топла вода през серпентина в пода , там по лев на ден сигурно ще излиза . :wink:

Публикувано: вт дек 28, 2010 7:07 pm
от lov
За тази цел си има терморегулиращи вентили точно за подово отопление.
Единия вид са с изнесена термосонда която мери температурата на пода. А другия прави контрола по температура на изходящата вода от серпентината.
Точно такъв на ХЕРЦ съм монтирал на подовото в кухнята защото са малко по ефтинки. И за сега нямам забележки относно температурата на пода.