Здравейте,искам да попитам дали пелетна горелка GP 45+ монтирана на виадрус u22/62кw/ ще има достатъчно мощност за площа която отоплявам,а тя е 300 квадратни метра?

Re: мощност на пелентна горелка

Публикувано: пет яну 21, 2011 11:01 am
от turistak
Един съвет!

Ня я купувай, докато не срещнеш някой който е доволен от горелката!

Re: мощност на пелентна горелка

Публикувано: пет яну 21, 2011 11:34 am
от naskov
Румен Динчев написа:
Здравейте,искам да попитам дали пелетна горелка GP 45+ монтирана на виадрус u22/62кw/ ще има достатъчно мощност за площа която отоплявам,а тя е 300 квадратни метра?
Разликата в мощностите е голяма. Мисля,че не е достатъчно, освен ако нямаш много добра изолация.

Re: мощност на пелентна горелка

Публикувано: пет яну 21, 2011 1:02 pm
от AntonBM
Ще стане работата.
Мощността на горелката е от 10 до 45kW. Виж по-подробно тук
http://www.erato.bg/files/file_759_838bg.pdf
За 300 кв.м. много грубо ти трябват към 30 kWh, така че с тази горелка ще ти остане запас на мощност и за бойлер.
Смятал съм мощността така 300х2,5=750 кубика, заложил съм по 40W на кубик (за къща без изолации, но с качествена дограма). Този начин на определяне на мощността за отопление е много груб и е възможно да се допусне грешка, но тя няма да е по-голяма от 20%. Ти имаш запас на мощност 35%, така, че няма страшно.

Re: мощност на пелентна горелка

Публикувано: пет яну 21, 2011 4:27 pm
от filmatoplo
У -22 , не бяха ли до 58 киловата най големия :? Ако не си изолиран скачаш двойно в сметките , тоест 80 на вата кубик . :wink: