Моля за помощ при изграждането на парно с котел
Публикувано: вт фев 01, 2011 9:11 am
от kolumba83
Здравейте на всички. Значи предстои ми изграждането на локално парно с котел. Разположението е следното: котела ще е в мазето, захранващите траби ще тръгват направо нагоре и ще минават през първия етаж, колекторите ще са разположени на втория и там ще са радиаторите. На първия етаж няма да има радиатори защото етажа е на брат ми.Ще има 6 радиатора две лири и бойлер. Мощостта на котела сам го изчислил 24 киловата. Избрал сам и радиатори според квадратурата на стаите. Та вапросите са ми: имам на разположение захранващи тръби 2 цола неръждавейка и питам дали ще ми свършат работа от котела до колекторите и каква помпа ще ми препоръчате. Само да спомена че тръбите от колекторите до радиаторите и бойлера са Ф18 мм а до лирите Ф16. Системата ще е отворена и разширителния съд ще е на тавана над втория етаж, трети няма. И каде да вържа разширителния съд и помпата на топлата или на студената вода. За самотек незнам дали ще работи защото колекторите ще са на около 30 сантиметра от пода и тръбите за радиаторите тръгват надолу по земята към тях. демек има чупка там ако ме разбрахте. Естествено ще има обервъздушители на колекторите.
Моля дайте мнения по въпроса.
Re: Моля за помощ при изграждането на парно с котел
Публикувано: вт фев 01, 2011 7:40 pm
от PCL82
Неръждавейката можеш да я ползваш стиха да имаш нужните инструменти за работа снея. Неръждавейката няма проблеми при преход към месинг.
За самотек са важни разликата в нивата между котела и радиаторите. В случая я имаш. Тръбите между тях могат да вървят както си искаш нагоре надолу (но все пак с минимален брой чупки) въпросът е да се самообезвъздушават и да имат минимално съпротивление. Системата с колектори прави тези условия невъзможни по две причини:
-тръбите с алуминиева вложка са тесни и имат голямо съпротивлени, заедно с още по-тесните фитинги.
-тъбите вървят по пода без наклон и не се самообезвъздушават-обезвъздушава ги напора на помпата.
За помпата и разширителният съд има различни варианти. Кой е по-добър, възможен или одачен зависи от разположението.
Най-добре е РС да е на една вертикала с котела.
Re: Моля за помощ при изграждането на парно с котел
Публикувано: вт фев 01, 2011 8:06 pm
от filmatoplo
Без помпа няма да стане колекторно с белите тръби фи-18 , за 24 киловата 2 цола е страшно много , за помпена инсталация с тази мощност тръби до колекторите -1 цол или най много 1 1/4 е предостатъчно .Неръждавейката не може да се резбова с ръчна флашка винторезка , само на струг и обливане с специална течност , сега някой ще ме обори но и неръждавейките са различни.

Re: Моля за помощ при изграждането на парно с котел
Публикувано: вт фев 01, 2011 8:23 pm
от Draganov
Аз съм направил моето доста отдавна с фитинги (нипели,муфи и колена 3/4цола),без нито една заварка,когато нямаше тръби с алуминиеви вложки.От котела,който е в мазето, тръгва 2 цола.На 50см. се разклоняват две 3/4 тръби,вървящи по тавана на 2 мазета и излизат на горния етаж в 2 стаи ,точно под радиаторите.Тръбата 2 цола излиза в канал в коридора на горния етаж,откъдето се разклоняват още две тръби,захранващи други 2 стаи и една -захранваща радиатор в коридора.От четвърти изход на 2-цоловата тръба продължава една 3/4 до тавана,в разширителен съд.Нямам помпа,в разширителния съд доливам 10л.вода веднъж годишно.Това е.Работи перфектно,но миналата година ми се проби котлето(изкара почти 30г.,стоманено,заводско,Великотърновско производство) и сега съм с едно правено,мисля да си купя качествено.
Re: Моля за помощ при изграждането на парно с котел
Публикувано: ср фев 02, 2011 6:29 pm
от kolumba83
A помпа с какъв напор ще ми препоръчате. и на байпас ли да я вързвам или дирекно, а също и на студената вода ли да е.
Re: Моля за помощ при изграждането на парно с котел
Публикувано: ср фев 02, 2011 7:05 pm
от cenko6
Майсторите слагат помпата на студената вода.
Байпас се прави когато системата може да работи и без помпа. В твоя случай се съмнявам, че ще може.Извода за раширителниа съд го дръпни от колектора за топла вода, а още по добре от шланга с топлата вода. Препоръчително е тръбите до раширителния съд да са метални, защото при евентоално завиране на водата е възможно парите да разтопят пластмасовите тръби, системата да се запуши и да последват неприятни последици.
Не съм майстор, просто се справих с изграждането на мойто парно.
Re: Моля за помощ при изграждането на парно с котел
Публикувано: ср фев 02, 2011 8:49 pm
от joro39
cenko6 написа:Майсторите слагат помпата на студената вода.
Байпас се прави когато системата може да работи и без помпа. В твоя случай се съмнявам, че ще може.Извода за раширителниа съд го дръпни от колектора за топла вода, а още по добре от шланга с топлата вода. Препоръчително е тръбите до раширителния съд да са метални, защото при евентоално завиране на водата е възможно парите да разтопят пластмасовите тръби, системата да се запуши и да последват неприятни последици.
Не съм майстор, просто се справих с изграждането на мойто парно.
аз мисля че разшерителния съд се слага на стодената вода и котела ми се струва малък?
Re: Моля за помощ при изграждането на парно с котел
Публикувано: ср фев 02, 2011 9:22 pm
от cenko6
Ако свържеш раширителния съд със студената вода това означава, че при евентоално завиране на водата в котлето, образевалата се пара, нямайки къде да отиде, ще изпълни радиаторите, след това тръбите и накрая ще изпразни и котела, като междувременно е изхвърлила всичката вода.
Re: Моля за помощ при изграждането на парно с котел
Публикувано: ср фев 02, 2011 9:30 pm
от samod
Здравей! Помпата може да се монтира и на топлата вода ,когато има точно регулиране на температурата на водата(при инсталации на ток,газ,пелети и т.н.).Когато котела е на твърдо гориво се монтира на студената вода, където температурата е с 20-25 градуса по-ниска от топлата.Презумцията е ,че при евентуално завиране на системата,а повярвай това ще стане, докато се научиш да я експлоатираш , риска помпата да се повреди е нищожен. Обикновено производителите дават експлоатация до 110 градуса.Моята препоръка е да си вземеш GRUNDFOS 25-6. Тази помпа е с достатъчен напор и дебит да качи водата на втория етаж.Това по принцип трябва да се изчисли,но е по-добре помпата да е по-мощна и да работи на по-ниска степен, отколкото да се окаже ,че е слаба. Относно разширителния съд,при тази система задължително трябва да е на топлата вода,като тръбата от котела до него трябва да минава по възможно най-прякия път,т.е.в твоят случай на топлата вода преди колектора слагаш тойник от котела към колектора и разширителя.
Re: Моля за помощ при изграждането на парно с котел
Публикувано: ср фев 02, 2011 10:12 pm
от cenko6
Цитат:Тази помпа е с достатъчен напор и дебит да качи водата на втория етаж.
Само с това не съм съгласен колега.На циркулационните помпи не им е нужен напор.Те могат да качат водата и до 20 етаж след като има щранг който се спуска също от 20 етаж. За дебита съм съгласен.