Страница 1 от 7
питанe за магнет вентил
Публикувано: чет май 05, 2011 8:20 pm
от nikisv
Здравейте ситуацията е следната имам помпа на парно която се задейства от стаен термостат но при исключване на помпата при достигане на зададената температура водата продалжава да циркулира гравитачно какво трябва да монтирам преди помпата магнит вентил или зонов вентил благодаря ви предварително.
Re: питанe за магнет вентил
Публикувано: чет май 05, 2011 8:38 pm
от bobivg
Първо кажи защо те притеснява тази циркулация? Сещам се за един неприятен вариант, това е в летен режим когато котела се използва за подгряване на бойлера и топла вода към радиаторите не ти трябва.
Аз лично магнет вентил никога не залагам за отоплителни инсталации заради високото съпротивление на самия вентил и заради диферинциалната разлика, която му е необходима за да работи. Моята препоръка е за зонов вентил, но забелязвам, че доста хора (майстори от форума) ползват магнет вентили и до сега не съм разбирам защо ги предпочитат

.
Re: питанe за магнет вентил
Публикувано: чет май 05, 2011 8:50 pm
от nikisv
Пред помпата има монтиран трипътен вентил на който ще слагам задвижка с терморегулатор и ме притеснява това че задвижката ще върти след исключване на помпата.Зоновия вентил може ли да се включи директно кам помпата да отваря заедно с нея.
Re: питанe за магнет вентил
Публикувано: чет май 05, 2011 9:20 pm
от bobivg
Нещо не мога да разбера каква ти схемата точно. Трипътния вентил за какво служи, за защита на котела или за понижаване на температурата на топлоносителя към системата? Да видим какво ще кажат и другите колеги, но аз не виждам причина да се слага тоя зонов вентил. Още един въпрос котела на какво гориво е?
Re: питанe за магнет вентил
Публикувано: чет май 05, 2011 9:26 pm
от nikisv
Котела е пиролизен а вентила смесва водата от буфера към къщата до желаните градуси на малкия кръг котел буфер си има друг трипатен вентил.
Re: питанe за магнет вентил
Публикувано: чет май 05, 2011 9:45 pm
от naskov
nikisv написа:Здравейте ситуацията е следната имам помпа на парно която се задейства от стаен термостат но при исключване на помпата при достигане на зададената температура водата продалжава да циркулира гравитачно какво трябва да монтирам преди помпата магнит вентил или зонов вентил благодаря ви предварително.
Може вентил с ел. задвижка (не магнит вентил) или обратен клапан с пружина.
Re: питанe за магнет вентил
Публикувано: чет май 05, 2011 9:45 pm
от filmatoplo

Е ще ме утрепете-пред помпата се монтира възвратна клапа

Re: питанe за магнет вентил
Публикувано: чет май 05, 2011 9:55 pm
от 2v6
nikisv написа:Здравейте ситуацията е следната имам помпа на парно която се задейства от стаен термостат но при исключване на помпата при достигане на зададената температура водата продалжава да циркулира гравитачно какво трябва да монтирам преди помпата магнит вентил или зонов вентил благодаря ви предварително.
Трябва ти вентил със задвижка и подходящ размер, предполагам поне 1".
На трипътния вентил между буфера и инсталацията няма ли задвижка?
Re: питанe за магнет вентил
Публикувано: чет май 05, 2011 10:01 pm
от LazarGanev
2v6 написа:
На трипътния вентил между буфера и инсталацията няма ли задвижка?
Доколкото разбирам точно за него става въпрос, че ще слага задвижка. Предполагам че сега е с ръчно задвижване
Re: питанe за магнет вентил
Публикувано: чет май 05, 2011 10:04 pm
от nikisv
Да точно на него