Въпрос за управление на помпа за парно

Публикувано: вт авг 30, 2011 2:59 pm
от hhristov
Как да управлявам помпата за да не върти постоянно. С това чудо става ли(понеже ми се премята едно в нас): http://www.intiel.com/dt_bg.htm
ако става къде да сложа датчиците и каква разлика да му задам.

Благодаря Ви!!!!

Re: Въпрос за управление на помпа за парно

Публикувано: вт авг 30, 2011 7:24 pm
от novgradski
...става =D>,температурата -по желание ...а датчика - обикновенно на изхода на топлата вода от котела...

Re: Въпрос за управление на помпа за парно

Публикувано: вт авг 30, 2011 7:32 pm
от naskov
Става, ама си има терморелета за тази цел. Единия датчик(панел) на печката, другия(бойлер) да виси във въздуха и да не го грее слънце. Разлика 20 градуса и нагоре.

Re: Въпрос за управление на помпа за парно

Публикувано: вт авг 30, 2011 10:36 pm
от filmatoplo
За тая цел терморегулатор ТР-6 .Ако искаш Интиелски де.

Re: Въпрос за управление на помпа за парно

Публикувано: ср авг 31, 2011 4:37 pm
от syncho
Става, става, но отиваш на лов за гълъби с 50мм картечница грубо казано :) но щом това имаш под ръка слагай го :)

Re: Въпрос за управление на помпа за парно

Публикувано: пет сеп 02, 2011 10:36 am
от hhristov
Правилна ли е тази схема. Има ли значение дали фазата или нулата да е през термостата.