Страница 1 от 1

Методика или помощ за комин

Публикувано: съб ное 19, 2011 10:01 am
от bobivg
Здравейте, някой може ли да каже как да сметна комин с размери 30/30см висок 6м. от мястото на заустването на фукса дали е достатъчен за котел 130kW за изгаряне на пелети? Котела който съм заложил в проекта е Marina cs. Това което успях на намеря за него в нета е, необходима тяга -20Pa. температура на димните газове 180градуса. Пробвах се да го сметна по 2-ри том, но не успях.

Re: Методика или помощ за комин

Публикувано: съб ное 19, 2011 5:38 pm
от AntonBM
Боби, ползвай търсачката. В тази тема съм качил методиката. Тя си е от 2-том и работи. Огледай я ще се оправиш :buch:

Re: Методика или помощ за комин

Публикувано: нед ное 20, 2011 8:44 pm
от bobivg
Благодаря AntonBM, твоята таблица потвърди това което предполагах, че комина е малък.
Най- странното е, че условието от 20Pa e почти неизпълнимо в моя случай, но както си писал по-нагоре в тема от линка малко са се уляли в изискванията си някои от производителите.