Публикувано: пон ное 21, 2011 6:26 pm
от ivan_v
Климатикът е PANASONIC CS/CU-UE12HKE и има следните параметри:
ОТДАВАНА МОЩНОСТ
ОХЛАЖДАНЕ -3.5 KW (0.9 - 3.9 KW)
ОТОПЛЕНИЕ - 4.25 KW (0.9 - 5.1 KW)
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ
ОХЛАЖДАНЕ -1.01 KW ( 0.17 - 1.2 KW)
ОТОПЛЕНИЕ - 1.14 KW ( 0.15 - 1.46 KW)
При замяната на топлообменниците(ТО) се изпуска фреона и след монтирането на новите се напълва по табелка. ТО са тръбни, и са сметнати така,че вътрешния им обем да отговаря на този на премахнатите ТО. Използвах стандартна тръба 9.5мм ( 3/8) с разклонение ( по две в паралел ). Махнах 4-пътния вентил и замених капилярката с две паралелни за по-голяма пропускливост( предишния климатик ,който също е завършен,но за момента не се налага да работят и двата вдигаше твърде висока температура на парите след компресора. Затова реших да увелича малко пропускливостта на дросела при този). В последствие се наложи да притворя ( премачкам ) леко едната за да напасна желаните температури.
Re: ТП вода-вода от климатик.
Публикувано: пон ное 21, 2011 6:28 pm
от ivan_v
Малко данни за работата в различни режими. На прибира е консумацията във ватове без помпите за вода ( само на компресора).
Re: ТП вода-вода от климатик.
Публикувано: пон ное 21, 2011 6:51 pm
от Чаро
Евала за ентусиазма!
Какво топлиш с тая машинка?
Двете в паралел ли работят?
Как ги управляваш?
Докарал си чудесни koаксиални топлообменници. Почти като оригинални( те са с много тънки тръби и доста на брой при същия принцип)
Re: ТП вода-вода от климатик.
Публикувано: пон ное 21, 2011 7:03 pm
от ivan_v
Къщата е два етажа от по 90 и няколко квадрата.
Тухла единичка, измазана отвън( някъде около 1.6 W/(m2*K)
е коеф. на топлопроводимост на стените). Бетонна плоча с постлана отгоре минерална вата. PVC дограма с К стъкло.
В момента отоплявам около половината къща. Пролетта се надявам да успея да направя хубава топлоизолация и да отоплявам навсякъде. Вътрешната инсталация е от 130 глидера H600 , 20 глидера H350 и двете вътрешни тела ( все още не са свързани, първо трябва да го прегодя за вода).
До момента не се е налагала водата да превишава 32гр., като поддържам 19-20 градуса.
Re: ТП вода-вода от климатик.
Публикувано: вт ное 22, 2011 10:58 pm
от lakosste
А защо си махнал четирипътния?
Re: ТП вода-вода от климатик.
Публикувано: ср ное 23, 2011 7:49 am
от ivan_v
lakosste написа:А защо си махнал четирипътния?
Защото не е нужен, и е евентуално слабо място от към отказ.
Re: ТП вода-вода от климатик.
Публикувано: ср ное 23, 2011 8:50 am
от naughty
Браво, отлична работа. Аз лично бих предпочел пластинати топлообменници, но и цената е в порядък по-восока.

Re: ТП вода-вода от климатик.
Публикувано: ср ное 23, 2011 9:53 am
от ivan_v
[quote="naughty"]
Чак порядък едва ли ,може би 2-3 пъти . В топлообменниците се използва доста медна тръба и цената пак отива към 130-150лв( зависи от мощността разбира се) за бройка ТО. Хубавото е, че не са капризни от към наличие на песачинки във водата и не се повреждат при замръзване ( второто съм го пробвал вече)

. Осигуряват добър топлообмен, но са доста габаритни. Аз си изградих помещение само за ТП( бетонна шахта 2.5м на 2.6м дълбока 2.2м ). Освен,че съм по-близо до подпочвените води няма опсаност от замръзване при дълготрайна липса на ел.захр.
Re: ТП вода-вода от климатик.
Публикувано: ср ное 23, 2011 10:07 am
от naughty
ivan_v написа:naughty написа:
Чак порядък едва ли ,може би 2-3 пъти . В топлообменниците се използва доста медна тръба и цената пак отива към 130-150лв( зависи от мощността разбира се) за бройка ТО. Хубавото е, че не са капризни от към наличие на песачинки във водата и не се повреждат при замръзване ( второто съм го пробвал вече)
. Осигуряват добър топлообмен, но са доста габаритни. Аз си изградих помещение само за ТП( бетонна шахта 2.5м на 2.6м дълбока 2.2м ). Освен,че съм по-близо до подпочвените води няма опсаност от замръзване при дълготрайна липса на ел.захр.
добри доводи.
Мислил ли си да омотаеш тръбата с ниското налягане около компресора? при работата си той така или инаще се загрява яко, вместо да топли шахтата би могло да се подпомага процеса.
Re: ТП вода-вода от климатик.
Публикувано: ср ное 23, 2011 1:36 pm
от ivan_v
naughty написа:
Мислил ли си да омотаеш тръбата с ниското налягане около компресора? при работата си той така или инаще се загрява яко, вместо да топли шахтата би могло да се подпомага процеса.
Компресора съм го изолирал с вата ( стандартната която си има климатика. Температурата на компресора няма как да бъде ниска, част от обема му се ползва като буферен съд за фреоновите пари ( частта с високо налягане ) и офлаждането му е загуба.
ПП проблем при моите топлообменници е,че тръбния датчик няма как да бъде местен по дължината на ТО. За целта съм го корегирал с резистор ( последователно на датчика 1,5 К ома )