Страница 1 от 2

"Открийте разликите"

Публикувано: ср мар 07, 2012 11:48 am
от pac_
Здравейте колеги!Обадиха ми се за ремонт на ОИ изпълнена с камина"Прити"-С3 В17.Като отидох на място видях следното:Къща на 2 етажа и полуетаж,камина "Прити",4 радиатора 600х1800(панелни),2лири 500х900(стоманени) и бойлер(80л със серпентина).До тук добре.При огледа констатирах следното,което оставям на вашия коментар:
1.Циркулационната помпа(Грундфус),монтирана на входа на камината без никакви спирателни кранове.
2.На изхода на камината монтиран(вертикално) филтър със спирателни кранове от двете страни.
3.Отварям да го почистя и "О,чудо" няма вътре нищо!Няма я мрежичката.
4.Камината освен спирателни кранове,няма и кран за източване.Подчертавам това,защото системата е заредена с анифриз.
5.От камината тръгва медна тръба ф22 и към радиаторите(долу 2бр. и горе 2бр.)ф15.
6.Към банята долу, отива ф15,захранва серпентината на бойлера и продължава и захранва лирата(500х900).
7.Към горната баня също ф15 и от там отива към РС(разширителен съд).
8.Горната лира събира постоянно въздух но е с ръчен обезвъздушител.
9.Радиаторите са захранени(радиаторен вентил и секретен вентил):дясно/долу-вход ,ляво/долу-изход.
10.UPS-а е добър(синусоидален),работя с такива от доста време и няма проблеми,но акумулаторчето-12V/4-6A,за мотор.
11.Има оставен извод(ф15) за още един голям радиатор,който да се ползва за захранване на бойлера в горната баня и лирата.

Това е от мен.А на вас оставям коментара..... :?

Re: "Открийте разликите"

Публикувано: ср мар 07, 2012 12:28 pm
от bigdragon
Много неща са просто без коментар.
Не разбрах защо са ти необходими коментарите?
Кой е проектирал и изпълнил схемата?

Разширителният съд някой го е пропуснал, или ти не си го видял?
Ако е самоделка, човека толкова може, ако не....

Re: "Открийте разликите"

Публикувано: ср мар 07, 2012 12:30 pm
от batkotony
Предчувствам,че Лазар ще стреля на месо... :-D

Re: "Открийте разликите"

Публикувано: ср мар 07, 2012 12:46 pm
от jekasus
Системата май е "направи си сам и не питам никой, щото съм най-умен" :lol:

Re: "Открийте разликите"

Публикувано: ср мар 07, 2012 12:53 pm
от pac_
Има разширителен съд и е монтиран на най-високата точка.Не е и самоделка а е изпълнена от една фирма,която е прехвалена и в повечето случаи аз и още двама колеги не сме могли да "хванем ръка" от тях.Пазаруваме от един и същи склад материали. Идват клиенти за котели,камини,бойлери,слънчеви колектори и питат за монтаж.Шефа на склада винаги им предлагаше този колега.Явно му е фен.Имало е случаи да сме там и той пак да търси него а не нас."Г...... ще я свърши най-добре!" и го затрупваха с работа,но... то се вижда после как е свършена тя!Така преди предпочиташе да работи и с един свой братовчед на когото също "сърба попарата"(затъна с няколко хиляди) но не си взема поука.Явно не може да си избира правилните хора? :lol:

Re: "Открийте разликите"

Публикувано: ср мар 07, 2012 12:55 pm
от jekasus
Не му е фен, просто има процент от работа.

Re: "Открийте разликите"

Публикувано: ср мар 07, 2012 1:01 pm
от pac_
Да е жив и здрав и да ''печели'' по този начин.


П.П А що се отнася за захранването на радиаторите,хората били убедени,че така захранени ще топлят много повече отколкото да са захранени горе-вход и долу-изход! :?

Re: "Открийте разликите"

Публикувано: ср мар 07, 2012 6:11 pm
от lux_e_on
Пази Боже от такива майстори,макар че и те са от полза-правят показно как не се прави ОИ.

Re: "Открийте разликите"

Публикувано: ср мар 07, 2012 11:13 pm
от LazarGanev
Захранването на радиаторите долу-долу не е проблем, обсъждали сме го - http://www.korado.bg/bg/products/radiat ... x.shtml#zp. Аз скоро също ходих на един оглед на жилище 100м2, което трябва да се газифицира. Имат ОИ с камина, цялата инсталация е изградена с ф16 още от камината, обикаля по външните стени на жилището и захранва 4 радиатора и лира. Питаха ме дали ще се ползва инсталацията и им казах, че не, при което се учудиха. Показах им последния радиатор, че е съвсем леко топъл при работеща камина, а над него работи климатика :-D . Смотолевиха, че е северна стая и затова :) .

Re: "Открийте разликите"

Публикувано: чет мар 08, 2012 1:34 am
от pac_
Проблем е "Лазаре",проблем е!Нали можем да четем:

Радиаторите са 600х1800(панелни)


Начин на свързване

http://www.korado.bg/bg/products/radiat ... x.shtml#zp

1.Странично едностранно
φ = 1

2.Странично двустранно диагонално
φ = 1
препоръчваме при: L ≥ 3 × H

3.Странично двустранно с долно захранване
φ = 0,9